Mitt problem är att brännaren slocknar efter 1-2 dygn .
Har en Janfire Flex-a ( Blå ) i en Nibe Pellux samt motdragslucka.
Först körde jag på läge 1 d.v.s sommarläge med stopp ,tänkte att det kanske var tändspiralen eller något runt där som var problemet så jag gick över till läge 3 d.v.s vinterläge med underhållsfyr ,samma sak.
Brännaren startar hur fint som helst och går i 1-2 dygn stoppar sedan med koppen full av pellets som är helt obrända, alltså det ser ut som lågan slocknat innan nya pellet kommit in.
Någon som har förslag ?
mvh
tobon48
Mitt problem är att brännaren slocknar efter 1-2 dygn .
Har en Janfire Flex-a ( Blå ) i en Nibe Pellux samt motdragslucka.
Först körde jag på läge 1 d.v.s sommarläge med stopp ,tänkte att det kanske var tändspiralen eller något runt där som var problemet så jag gick över till läge 3 d.v.s vinterläge med underhållsfyr ,samma sak.
Brännaren startar hur fint som helst och går i 1-2 dygn stoppar sedan med koppen full av pellets som är helt obrända, alltså det ser ut som lågan slocknat innan nya pellet kommit in.
Någon som har förslag ?
mvh
tobon48
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 337
- Blev medlem: ons 14 sep, 2005 12:17
- Ort: Sverige
jag har haft EXAKT samma problem. I mitt fall var det en lågriktare som ställde till besvär. jag har tagit ut den, men skall efter tips från Gustav modifira den så att det bli mindre motstånd.
Kör du med Lågriktare?
Jg vet inte direkt vad problemet var, men vattensäkringen har läckt lite. (max 1-2 mm på originalflaskan per stopp) och jag misstänker att den har släkt brasan. Det märkliga är att thermosäkringen inte har löst ut.
/Eric
Kör du med Lågriktare?
Jg vet inte direkt vad problemet var, men vattensäkringen har läckt lite. (max 1-2 mm på originalflaskan per stopp) och jag misstänker att den har släkt brasan. Det märkliga är att thermosäkringen inte har löst ut.
/Eric
Hej igen !
Har nu pratat med Vladimir på Janfire som säger att denna funktion inte var implementerad på min modell kom först senare.
Om man kör vinterläge med underhållsfyr och pannan håller uppe temp i mer än 1 tim utan att kalla på värme,släcks underhållsfyr. ( Flamskydd )
Om temperaturen på pannan sjunker efter detta görs ett startförsök.
Vid uppstart går start fläkten på 90V + Tändspiral pulsande ,vid övergång till drift passeras läge 1 & 2
Om spänningen till fläkten i läge 1 är över 80V leder detta till att brinnande pelletsar släcks.
Vad som händer ( Troligen ) :
Läge 1 Sommarläge
Brännaren startar som vanligt men någon omstart misslyckas.
Läge 3 Vinterläge
Brännaren startar som vanligt ,temperaturn över inställd temperatur i mer än 1 tim ,underhållsfyr slocknar, misslyckad start.
VIKTIGT enligt Vladimir fläktspänning på läge 1 HÖGST 80V
mvh
tobon48
Har nu pratat med Vladimir på Janfire som säger att denna funktion inte var implementerad på min modell kom först senare.
Om man kör vinterläge med underhållsfyr och pannan håller uppe temp i mer än 1 tim utan att kalla på värme,släcks underhållsfyr. ( Flamskydd )
Om temperaturen på pannan sjunker efter detta görs ett startförsök.
Vid uppstart går start fläkten på 90V + Tändspiral pulsande ,vid övergång till drift passeras läge 1 & 2
Om spänningen till fläkten i läge 1 är över 80V leder detta till att brinnande pelletsar släcks.
Vad som händer ( Troligen ) :
Läge 1 Sommarläge
Brännaren startar som vanligt men någon omstart misslyckas.
Läge 3 Vinterläge
Brännaren startar som vanligt ,temperaturn över inställd temperatur i mer än 1 tim ,underhållsfyr slocknar, misslyckad start.
VIKTIGT enligt Vladimir fläktspänning på läge 1 HÖGST 80V
mvh
tobon48
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1110
- Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
- Ort: Alingsås, Västra Götaland
Hej,
Min Flex-A Blå ändrar spänning på uppstartsfläkten efter varje gång man rör den. Sotning eller rengöring av rostret är en ren pina.
Dötrist att behöva justera fläkten efter varje gång man rullat ut den.
Imorse stod hela brännarkoppen full med pellets och doserskruven lät lustigt...
Någon som upplevt det tidigare ?
Funderar på att uppgradera till termokontakt / flamvakt och ny elektronik.
Någon som vet vad en sådan sats kostar ?
Mvh
Min Flex-A Blå ändrar spänning på uppstartsfläkten efter varje gång man rör den. Sotning eller rengöring av rostret är en ren pina.
Dötrist att behöva justera fläkten efter varje gång man rullat ut den.
Imorse stod hela brännarkoppen full med pellets och doserskruven lät lustigt...
Någon som upplevt det tidigare ?
Funderar på att uppgradera till termokontakt / flamvakt och ny elektronik.