Hej pellets eldare. Har ett problem med min RB 20 Master jag får inte den att blåsa ur innan start. Har haft brännaren i gång i 4 dagar. Kan det vara relät som har pajat ?
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Re: RB20 Master
Parameter B2 kan ändras i PLC:n enligt handboken om det är urvädring av kvarvarande brandgaser du avser.
Är det urblåsning av aska med tryckluft du avser blir det väl att koppla en multimeter till tryckluftsventilen.
Komer ingen strömpuls till luftventilen kan reläet vara trasigt.
Lindquistheating som numera säljer roslagsbrännaren har ingen information vad gäller brännarmodellen med tryckluftsuraskning.
Är det urblåsning av aska med tryckluft du avser blir det väl att koppla en multimeter till tryckluftsventilen.
Komer ingen strömpuls till luftventilen kan reläet vara trasigt.
Lindquistheating som numera säljer roslagsbrännaren har ingen information vad gäller brännarmodellen med tryckluftsuraskning.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: RB20 Master blåsning
Hej! Det är urblåsning av askan skulle ha skrivit det. Men skall kolla detta. Är det för eller nackdel att ha långa gångtider nu eldar jag mot en ack tank på 500l med en vvberedare.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Re: RB20 Master
Långa gångtider är alltid bra (sparar tändelement osv) men att köra mot ack. tank med pellets är ingen direkt fördel, du förlorar nog snarare på förlusterna i tanken.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.