Hej! jag söker efter vilka värden som man strävar efter på denna brännare vid injustering? drag, co, med mera..
tacksam för svar
// Emil, E
Värden på janfire flex-a?
Hejsan
Det kan nog vara svårt att säga just för dig bla.
panna drag mm men ungefär så här
Uppstart ska ligga på 90volt.
Läge 1 ca: 75 volt.
Läge 2/3 ca:101 volt.
Rökgastemp ca: 140-200°
CO2 7-12%
Co/sotvärdet 0-2
Pannans undertryck ca: 0,15 mbar
Det kan nog vara svårt att säga just för dig bla.
panna drag mm men ungefär så här
Uppstart ska ligga på 90volt.
Läge 1 ca: 75 volt.
Läge 2/3 ca:101 volt.
Rökgastemp ca: 140-200°
CO2 7-12%
Co/sotvärdet 0-2
Pannans undertryck ca: 0,15 mbar
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hej!
Vad är det för slags ström till fläkten egentligen?
Har försökt kolla spänningen på min brännare.
Den är injusterad med av fackman för några månader sedan.
I protokollet står att det är 80 volt på läge 1.
När jag mäter med en billig (Biltema) voltmeter satt på
växelström max 200 volt får jag antingen 80 volt eller ca 65 volt
beroende på hur jag vänder sladdarna.
Kollade också med ett proffsinstrumet, då får jag 130 volt
oavsett hur jag vänder sladdarna.
Det visar också att frekvensen är 150 Hz växelström.
Jag kan ju få ju det värde jag förväntar mej med mitt intrument,
men vad kan man lita på ?
/Hasse
Vad är det för slags ström till fläkten egentligen?
Har försökt kolla spänningen på min brännare.
Den är injusterad med av fackman för några månader sedan.
I protokollet står att det är 80 volt på läge 1.
När jag mäter med en billig (Biltema) voltmeter satt på
växelström max 200 volt får jag antingen 80 volt eller ca 65 volt
beroende på hur jag vänder sladdarna.
Kollade också med ett proffsinstrumet, då får jag 130 volt
oavsett hur jag vänder sladdarna.
Det visar också att frekvensen är 150 Hz växelström.
Jag kan ju få ju det värde jag förväntar mej med mitt intrument,
men vad kan man lita på ?
/Hasse