totalflöde i solsystem
totalflöde i solsystem
Hej
har 120 rör på taket i rätt riktning samt en wilo 15 pump 6 meters.
får en solig dag som denna ca 50kWh in enligt mätaren.diff mellan ut och in temp till slingan i tanken
är ca 20-22 grader.flödes mätaren visar 6.5-7 liter i minuten.vad är bäst optimerat flöde eller hur skall man
tänka för att få det så bra som möjligt? vilken diff o flöde är bäst?
mvh
har 120 rör på taket i rätt riktning samt en wilo 15 pump 6 meters.
får en solig dag som denna ca 50kWh in enligt mätaren.diff mellan ut och in temp till slingan i tanken
är ca 20-22 grader.flödes mätaren visar 6.5-7 liter i minuten.vad är bäst optimerat flöde eller hur skall man
tänka för att få det så bra som möjligt? vilken diff o flöde är bäst?
mvh
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
För att få högst effekt från solfångaren ska du köra högt flöde och låg diff temperatur. Men sedan kommer ju faktorer som skiktning och energiförbrukning i pumpen mm. Men om enbart tittar på att få ut max ut panelen så är högt flöde bra.
Re: totalflöde i solsystem
Då är mina värden katastrof?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
Det sa jag inte.
Re: totalflöde i solsystem
Kollat lite så antar det får bli bättre pump,sitter en wilo 15/6 nu .vad finns det som passar bolt on?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
Varför ska du byta? Pumpen är sannolikt rimlig. Du skulle få ut mer energi ur panelerna om du installerade en brandspruta i stället för pumpen, men det skulle absolut inte vara en bra lösning. Det gäller att få en bra helhetslösning, man kan inte titta på bara en parameter.
Re: totalflöde i solsystem
så vad rekommenderar du att göra för att få ner diffen mer osv?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
Behöver den komma ner? Har du räknat på hur mycket du kan vinna på det?
Re: totalflöde i solsystem
Tja,bad om hjälp för jag kan ej detta...hur räknar man
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
Då skulle jag nog rekommendera dg att låta det vara som det är. Siffrorna låter helt klart rimliga.
Re: totalflöde i solsystem
Tack.. Men ett högre flöde gör inget bättre?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: totalflöde i solsystem
Jo vissa saker blir bättre, andra sämre. Som vanligt är det en kompromiss mellan många saker. Man kan inte stirra sig blind på en sak.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5023
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: totalflöde i solsystem
trollet
Den pumpen du har är säkert anpassad för den anläggning den sitter i.
Låt oss göra ett enkelt räkneexempel.
Ditt flöde motsvarar c:a 400 l/h = 0,4 m3/h. Enligt pumpkurvan http://productfinder.wilo.com/en/PL/pro ... _pumpcurve
är pumptrycket 5,5 mvp. Arbetspunkten ligger högt på pumpkurvan vilket pekar på att tryckfallet i rör och solfångare är relativt högt.
För att minska differenstemperaturen från 20° till 10° erfordras att flödet ökas till det dubbla, alltså 800 l/h för att överföra samma effekt. Eftersom förhållandet flöde - tryck är kvadratiskt, erfordras ett pumptryck på 18 mvp för att cirkulera 800 l/h i ditt rörsystem.
När vi sedan tittar på pumpmotorns effektförbrukning blir det ännu roligare. Effekten ökar i kubik från 84 watt för din pump till effektbehovet 672 watt för en tänkt pump.
Sitt du lugnt i båten och hoppas på att solen lyser mycket i år.
Den pumpen du har är säkert anpassad för den anläggning den sitter i.
Låt oss göra ett enkelt räkneexempel.
Ditt flöde motsvarar c:a 400 l/h = 0,4 m3/h. Enligt pumpkurvan http://productfinder.wilo.com/en/PL/pro ... _pumpcurve
är pumptrycket 5,5 mvp. Arbetspunkten ligger högt på pumpkurvan vilket pekar på att tryckfallet i rör och solfångare är relativt högt.
För att minska differenstemperaturen från 20° till 10° erfordras att flödet ökas till det dubbla, alltså 800 l/h för att överföra samma effekt. Eftersom förhållandet flöde - tryck är kvadratiskt, erfordras ett pumptryck på 18 mvp för att cirkulera 800 l/h i ditt rörsystem.
När vi sedan tittar på pumpmotorns effektförbrukning blir det ännu roligare. Effekten ökar i kubik från 84 watt för din pump till effektbehovet 672 watt för en tänkt pump.
Sitt du lugnt i båten och hoppas på att solen lyser mycket i år.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare