Diffust Fel på Biomatic 20D. Tacksam för hjälp.

Inlägg av Wolle20 »

Hej alla pelletsfantaster! :D
Här har jag lärt mig mycket och förstått att det finns mycket erfarenhet och kompetens här.
Som ganska nybliven villaägare (2år) är jag tacksam för all hjälp jag kan få.
Det här problemet har varit intermittent.
Problemet är att matarmotorn går med snigelfart (1vara per 2mintuer kanske). Jag har felsökt allt ifrån brännarrör till växellåda. Ny startkondning till motorn.

När jag mätte upp spänningen får den bara 120V. och går i snigelfart.
När jag testar matarskruven separat i menyn går den först på 120V men efter ca 10sekunder hoppar den igång till 240V och går som vanligt.

Det har alltså inget med motstånd/blockering i rör eller liknande att göra allt är rengjort.
Kan det då vara kondensatorer på styrkortet, triacs? :eye:
Eller är det något elfel till själva pannan/glapp i ngt kablage?. Dock har den ju tuffat på förut och det har kommit intermitten så att säga.
Har 16Ampere i huset och bytt alla säkringar etc.

Tacksam för alla tips.
Mvh Viktor
Senast redigerad av Wolle20 den sön 13 dec, 2015 19:23, redigerad totalt 4 gång.
Aritherm Biomatic BeQuem 20D. + Elpatron.
Årsmodell 2006. Kedjedrift. 8mm Stora enso fn.
Villa byggd 1937. 2 vån + källare.
Wolle20
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 18:32
Ort: Skaraborg

Re: Diffust Fel på Biomatic 20D. Tacksam för hjälp.

Inlägg av Wolle20 »

Ett förtydligande.
Det är motorn till själva intermatar/brännarskruven alltså, När den väl får styrka går den upp i vet inte över 400 kanske, Mätaren går fullt iaf. Detta händer bara när man kör den separat och efter en stund. Nån gång har den inte hoppat igång alls tror jag.
Mvh
Aritherm Biomatic BeQuem 20D. + Elpatron.
Årsmodell 2006. Kedjedrift. 8mm Stora enso fn.
Villa byggd 1937. 2 vån + källare.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Diffust Fel på Biomatic 20D. Tacksam för hjälp.

Inlägg av Stegatorparn »

Kan vara triacen för motorstyrningen eller en kondensator som inte är riktigt frisk.
Finns en lång tråd som behandlar detta http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 4&start=15.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Wolle20
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 18:32
Ort: Skaraborg

Re: Diffust Fel på Biomatic 20D. Tacksam för hjälp.

Inlägg av Wolle20 »

Japp har lusläst den tråden :) och det är väl den närmaste felbeskrivning man kan komma.
Tycker dock att symptomen är så märkliga, hm.. men det verkar ju likna det i den tråden delvis.
Tror jag beställer hem och provar.
Aritherm Biomatic BeQuem 20D. + Elpatron.
Årsmodell 2006. Kedjedrift. 8mm Stora enso fn.
Villa byggd 1937. 2 vån + källare.