Inlägg av Johan L »

Vad betyder egentligen parametern "Start stödvärme" under servicemenyn? Den måste ha tillkommit i en sen version av programvaran eftersom den inte beskrivs i (den fantastiska(?)) manualen...
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
per pellet
Fröträd
Inlägg: 74
Blev medlem: tis 11 okt, 2005 20:35
Ort: Järfälla

Inlägg av per pellet »

Det är den panntemperatur då man vill att elpatronerna ska gå in och ta över om pelletsbrännaren lägger av.
Om man har ett börvärde för panntemperaturen på 80 grader och ställer in "start stödvärme" på 25 grader, kommer elpatronerna att starta vid 55 grader.
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
Johan L
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: fre 03 jun, 2005 14:29

Inlägg av Johan L »

OK..., tack för svaret! Jag blev lite förbryllad av att maxvärdet är 40 grader, men om det är differensen från börvärdet man ställer in så förstår jag!

En följdfråga: Om man ställer in läge "Pellets + El", går då elen in och stöttar vid låga panntemperaturer även när brännaren går (t.ex. vid högt varmvattenuttag under vintertid...)?
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
patrick
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 19:48
Ort: Stockholm/Tumba

Inlägg av patrick »

Johan L skrev: En följdfråga: Om man ställer in läge "Pellets + El", går då elen in och stöttar vid låga panntemperaturer även när brännaren går (t.ex. vid högt varmvattenuttag under vintertid...)?
Ja.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
Per-Erik
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: tis 30 nov, 2004 13:55
Ort: Stockholm/Stuvsta

Inlägg av Per-Erik »

Ja om den går då in och håller "start stödvärme"
tex Börvärdet är 80 grader, "Starta stödvärme" är inställt på 30 grader.

Elpatronen går då in och håller 50 grader. Dvs 80 - 30 = 50. :wink:


å ja..! det har jag själv testat.. 8) :D