Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
dicand
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 03 jul, 2014 22:28

Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av dicand »

Min ecoflex panna stannar efter 5-10 min och varnar för " kontroll sluss". Hyfsat jobbigt att ta isär slussen och inga fel hittas. Jag har satt dit en ny komplett rotor som var av gummi, och den är felfri och har fungerat nåt år utan problem. Hur kan pannan få för sig att slussen är fel på, vilka sensorer kan inverka på nåt sånt?
Nån som råkat ut för detta?
FRS05
Energiprofet!
Inlägg: 595
Blev medlem: mån 21 nov, 2011 17:08
Ort: Halmstad

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av FRS05 »

Har du kollat sakerna som står i instruktionsboken?

Larm
Kontroll sluss
Optovakten har ej indikerat låga under viss tid i samband med varmstart.
(Bränsle har tillförts brännaren.)
Kontroll/Åtgärd: Kontrollera optovakten.
Kontrollera att pelletsbränslet som matas upp i brännkoppen består av
hela pellets och ej av spånor. Om bränslet består av spånor kan ingen
glödbädd bibehållas)
Vid upprepade stopp tillkalla servicetekniker för kontroll av slussens täthet.
(Är slussen för otät kan glödbädden ej bibehållas)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
dicand
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 03 jul, 2014 22:28

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av dicand »

Slussen kan helt enkelt inte vara otät, det riktigt slurpar om gummirotorn det låter som om den kan pumpa luft. Alltså återstår optovakten. Jag får skaffa en ny och se vad som händer. Nån bra koll på var man beställer?
Tack för påminnelsen om att det finn en bok! Föll mig inte in att den kunde vara till nytta.
nissetib
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: tor 09 feb, 2006 17:22
Ort: Skövde

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av nissetib »

Det brukar bara vara att rengöra optovakten så funkar det igen. Har du kollat och rengjort densamma?

Ett bra test att kolla om den funkar är att leta upp optovakten i menyn på pannan och sedan belysa optovakten med en ficklampa. Då ser man om värdet ändrar sig.
CTC Ecoflex -06. Bulkförråd och Pellvac.
dicand
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 03 jul, 2014 22:28

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av dicand »

Tack för tipset. Det har nu visat sig att problemet är att den överhuvudtaget inte tänder. Bara fyller på med pellets, startar fläkten kör en stund och stänger av. Så nu får jag börja titta på tänddelen i stället. :?
nissetib
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: tor 09 feb, 2006 17:22
Ort: Skövde

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av nissetib »

Så har min panna också gjort nångång. Speciellt vid en längre avstängning, typ vid sotning. Jag slog ifrån huvudbrytaren så allt i pannan blir strömlöst, väntade nån minut och sen startade den som vanligt.

Värt ett försök iaf.
CTC Ecoflex -06. Bulkförråd och Pellvac.
dicand
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tor 03 jul, 2014 22:28

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av dicand »

Äntligen gick den igång! Vet inte exakt varför den vägrade men efter den tredje isärtagningen/rengöringen så gick den igång. Allt frid och fröjd för nu, tack för förslag och stöd.
mateks
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: ons 05 jan, 2011 15:18

Re: Ecoflex Felmeddelande "Kontroll sluss"

Inlägg av mateks »

Min har vart så nån gång när jag gjort rent brännaren. Då har jag bara hällt i lite tändvätska och tänt manuellt med tändare och sen har den gått av sig själv som vanligt!
Skriv svar