Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Skriv svar
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Kan jag ha den här spisen på gammal tvåfas 400 utan nolla, har 16A säkringar?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... a907f8976f
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av Icecap »

Teknisk sett nej! Med bara två faser ska du ha 25A säkringar.

MEN - om du bara använder den enhet som drivs via anslutning 5 (sannolikt ugnen) ensam ska det kunde gå. Men slår du (eller någon annan) på en platta lär det bli stopp ganska snart.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Var det jag var rädd för....ska dra om elen nån gång men tid och ekonomi tillåter inte nu så jag får leta reda på nåt gammalt junk att stoppa in så länge....
Tack för hjälpen :D
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av Eldvin »

Kan väl inte kosta en förmögenhet att dra fram en kabel??
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Får bli en ny kabel ändå, blir lite lättare att hitta spis, dessutom får jag ta hem nån med behörighet då det blir en utökning av elcentralen och ska man pilla med sånt ska man nog ha lite utbildning i ryggen :D
Drar kabel själv och skaffar normcentral mm, gissar att man inte får använda gamla gängsäkringscentraler vid nyinstallation....EKK 5G2.5 funkar till trefas 16A eller?
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av xdigger »

Det går bra med gängsäkringar, ring en elektriker och be dom dra i tåtar så du får trefas 16A då finns det gott om spisar att köpa. Köpte en 1 år gammal trefasspis på blocket för 500kr, knappt använd och MAX 1 år gammal, hade åtminstone varmluftsugn! :D Nypris ca 10000kr.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Det var ungefär så jag tänkte, är ett gammalt hus som jag köpt för att priset var så lågt att jag inte kunde låta bli, hyr ut det nu till ganska låg hyra varav en del är tänkt ska täcka mina kostnader för lån, försäkring mm och en del går tillbaka till huset varje månad så hyresgästen kan köpa färg tapeter mm och fixa mycket själv....och så ska det väl så sakteliga bli bättre och bättre standard är det tänkt :D
Får bli begagnad spis men dra om elen är iaf ett måste, det ska vara ordentligt iaf :D
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Mer frågor, hoppas ni inte tröttnar och att jag kanske själv kan bidra med nåt i framtiden :D

1: Får det plats 5st FK 2.5mm i mina gamla rör? Är troligen gamla järnrör och kommer inte åt att mäta.
2: Har H07V-K 1G6 mm² liggandes, är det godkänt mellan diazedcentralen och nya normcentralen/diazed?
truckerfredde
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: sön 05 jan, 2014 20:32

Re: Ny spis till gammal tvåfas utan nolla

Inlägg av truckerfredde »

Har fått svar på alla frågor nu....tack så mycket för hjälpen :D
Skriv svar