Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Skydive84 »

Hej!
Är husägare sedan en vecka, så rookie är väl det minsta man kan säga. Nåväl...

Uppvärmingen av tankarna går rätt bra ( tror jag?), har en rökgastermostat som styr laddomat 21 osv, har kikat på forumet här en stund och tycker mig förstå min anläggning någorlunda, men jag är tveksam på om tankarna lirar som dem ska?

Jag stoppade min vedpanna med pelletsbrännare för att sota/aska ur den. Ett dygn senare när den var sval och jag tänkte sätta igång, såg jag att tempen i tankarna skiljde sig väldigt konstigt ( i mitt tycke)

Tank 1 40 i topp/30 i botten (750L)
Tank 2 90 i topp/80 i botten (1500L)
Tank 3 90 i topp/80 i botten (1500L)

Dem är parallellkopplade vad jag har förstått.

Är detta helt som det ska vara? Elpatronen i tank 1 hoppar ju igång (ställd på 50 grader) trots att jag har värme att använda i tank 2-3?

Kompletterar givetvis med bilder/info om brännare och panna och allt vad ni kan tänkas behöva, men jag undrade mest om detta är normalt, eller om det är helt åt skogen?

Mvh
Patrik
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Stegatorparn »

Det är högst onormalt att få sådana temperaturskillnader.
Något är fel.
Bilder är alltid bra när vi skall felsöka.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Kelvin
Prima virke
Inlägg: 57
Blev medlem: tor 26 okt, 2006 14:58
Ort: Ulricehamn

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Kelvin »

Är tankarna parallellkopplade kommer värmen fördela sej mellan dom automatiskt.
Är tankarna däremot seriekopplade får du ingen cirkulation mellan tankarna om det inte finns något värmebehov i huset då det är pumpen till värmesystemet som sköter cirkulationen mella tankarna.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Skydive84
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: tis 23 apr, 2013 11:12

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Skydive84 »

Tankarna är väl isolerade, och jag har ingen möjlighet att ta bort isoleringen innan garaget är färdigrenoverat.
Jag misstänkte att det var något som var galet...
Enligt säljaren är tankarna parallellkopplade, men om så är fallet är det ju något annat som är galet.
Dom skulle vara kopplade enligt schemat som medföljer laddomat 21, bifogar bilden.
Jag har nu stängt av tank 2-3 och kör bara mot 1:an, tills jag får detta utrett.
Bilagor
Tankkoppling
Tankkoppling
Tankar.JPG (56.89 KiB) Visad 3666 gånger
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Stegatorparn »

Är det kopplat som på schemat med alla ventiler öppna skall det inte vara några problem.
Några foton på din anläggning vore inte fel.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av danei »

Stänger pumpen i laddomaten av när pannan inte brinner?
Har du något uttag av värme, eller är det nästan bara varmvatten?
Min far ha en anläggning ed två tankar, där tankarna står på olika sidor om pannan, där är inte fördelningen helt bra alla gånger, men det är främst under laddning det strular där.
Skydive84
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: tis 23 apr, 2013 11:12

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Skydive84 »

Laddomatpumpen stänger när pannan går under ca 80grader.
Uttag av värmen funkar, men endast från tank 1.
Funderar på att sätta in en flödesmätare från tank 2-3 för att enkelt se om det är nån snurr överhuvudtaget.
Laddningen funkar som sagt bra.

Ska börja ta lite bilder ikväll och lägga upp.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av danei »

Så schemat du lagt in är ju radiator anslutningarna och laddningen inkopplade på samma ställe, så funkar det ena borde det andra funka.
Tjita1
Fröträd
Inlägg: 88
Blev medlem: tor 07 mar, 2013 00:29
Ort: Skåne

Re: Nybörjare undrar om värmeuttag från acktankar.

Inlägg av Tjita1 »

Såvida tankarna säker är parallellkopplade så har du ingen självcirkulation mellan som. Står dom på olika nivå? Något är uppenbarligen konstigt..
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.