LED-fråga

Skriv svar
Användarens profilbild
Dave
Pannrumsnisse!
Inlägg: 780
Blev medlem: ons 12 apr, 2006 14:57
Ort: Ale

LED-fråga

Inlägg av Dave »

Vet att 12 V Halogen( kabellängd) inte får överstiga ett visst mått...2 m? Men vad gäller för LED?
Har tre puckar som jag skall montera under ett skåp,ena kabeln räcker inte,de är dock inte två meter,kan jag skarva den och gör det något att den ena blir längre? Tänkte använda mig av skarvhylsor som man använder till bil-el.

Tacksam för svar

Mvh//Dave
CTC EcoAir 406 + CTC EcoZenith i250/L install.17-10-10
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
Användarens profilbild
Honda
Pannrumstomte!
Inlägg: 1191
Blev medlem: fre 14 jan, 2005 11:17
Kontakt:

Re: LED-fråga

Inlägg av Honda »

Begränsningen på 2m gäller för sk elektroniska transformatorer som matar ut högfrekvent växelström. Begränsningen kommer från skin-effekten som uppstår vid högfrekvent växelström, dvs strömmen går i huvudsak längs med ytan på ledaren och spänningsfallet blir alltså mycket större än vad kabelns tvärsnitt annars skulle ge upphov till. Leddarna går på likström och inte på högfrekvent växelström så skarva på du bara.
Termax 25Cr med spaksotning, Bio Comfort + lambda + kompressorrengöring, 10m skorsten med 125mm insatsrör. 8t bulkförråd. Matene vertikalskruv. https://github.com/motoz/PellMon open source pelletlogger
Användarens profilbild
Dave
Pannrumsnisse!
Inlägg: 780
Blev medlem: ons 12 apr, 2006 14:57
Ort: Ale

Re: LED-fråga

Inlägg av Dave »

Strålande,då blir frugan glad,hylsorna borde väl funka?

Tack för svaret

Mvh//Dave
CTC EcoAir 406 + CTC EcoZenith i250/L install.17-10-10
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: LED-fråga

Inlägg av Roli »

Honda:

Din förklaring har jag inte sett eller hört förut. Jag trodde att 2 m begränsningen berodde på att kabeln blev en antenn som sände ut störningar från den elektroniska transformatorn om den var längre än 2 m.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: LED-fråga

Inlägg av xdigger »

Isåfall hade den stört även på 2m längden, den borde slå in fint på 2 meters bandet, MEN det är inte tillåtet att tillverka elektronisk utrustning som stör, men oftast brukar switchade nätdelar göra det ändå. Det märker man väl som radioamatör.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: LED-fråga

Inlägg av danei »

Det kan nog vara så. Men oavsett vem som har rätt har det med drivarens konstruktion att göra, in om det är halogen eller inte. En LED drivare kan i teorin vara lika elak, titta på drivarens specifikation om det finns begränsningar i ledningsdragningen.

Jag har för mig att den jag mätt på för länge sedan skickade ut en hackad DC med en överlagrad 100Hz efter likriktningen. Men jag kan minnas fel.
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: LED-fråga

Inlägg av xdigger »

Du har helt rätt, det har inget att göra med halogen eller led. Jag kan tänka mig att kabelbegränsningen har med att det blir för klen kabelarea, men då borde det gå bra att ha lite grövre area om det är möjligt.

Det är precis så det blir av switchade enheter, men beroende på hur långa kablar man har(i teorin) så blir det en avstämd antenn på den frekvensen som längden på kablarna är avstämda för, dock brukar man motverka detta med att linda kablarna runt en ferritkärna.

Mvh Kim
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Användarens profilbild
Honda
Pannrumstomte!
Inlägg: 1191
Blev medlem: fre 14 jan, 2005 11:17
Kontakt:

Re: LED-fråga

Inlägg av Honda »

Jag kan erkänna att jag inte är helt hundra på den förklaringen, men den är den enda jag har hittat som det finns någon sorts logik i. Alla tillverkare av högfrekvens elektroniska transformatorer med ac ut är rörande eniga om att max kabellängd är 2m så någon förklaring måste ju finnas. Störningar kan vara en, men inte hela eller huvudsakliga orsaken, i så fall borde nog max längd variera rätt mycket mellan tillverkare. Googlade runt lite nu och hittade den här faq:en, här nämns både störningar och skin-effect. http://www.paulmann.com/en/all/service/ ... rmers.html
Jag är också nästan säker på att jag har sett en elektronisk transformator för 12V halogen med filtrerad dc-utgång och betydligt längre max kabellängd, men jag hittar inga sådana nu.
edit: Det har naturligtvis inget med halogen eller led att göra, utan konstruktionen på transformatorn. Men man kopplar väl inte leddar till en ac-transformator, hoppas jag?
edit2: En led-drivare kan vara lika elak störningsmässigt, men då den matar ut dc med ev. överlagrad högfrekvent ac, så är det endast ac-komponenten som kommer att dämpas pga skin-effekten.
Termax 25Cr med spaksotning, Bio Comfort + lambda + kompressorrengöring, 10m skorsten med 125mm insatsrör. 8t bulkförråd. Matene vertikalskruv. https://github.com/motoz/PellMon open source pelletlogger
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: LED-fråga

Inlägg av Icecap »

Med en AC ut från en SMPS kan kabellängden ha betydelse för självsväng pga. den induktion en lång ledning utgör.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Användarens profilbild
Dave
Pannrumsnisse!
Inlägg: 780
Blev medlem: ons 12 apr, 2006 14:57
Ort: Ale

Re: LED-fråga

Inlägg av Dave »

Har denna trafon: http://www.conrad.se/HALOGEN--OCH-LED-T ... a%2Fmd5%7D

Kablarna till LED-puckarna är 115cm och jag behöver förlänga en till 135cm,borde inte vara några problem.

Mvh//Dave
CTC EcoAir 406 + CTC EcoZenith i250/L install.17-10-10
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
Användarens profilbild
Honda
Pannrumstomte!
Inlägg: 1191
Blev medlem: fre 14 jan, 2005 11:17
Kontakt:

Re: LED-fråga

Inlägg av Honda »

Jahaja, den transformatorn är ju just precis en sådan som man normalt driver halogenlampor med, 12V högfrekvent AC ut. Det var nytt för mig att sådana säljs som "led-transformatorer", men tydligen med förbehållet att led-lamporna ska vara gjorda för AC-drift.

Från databladet:

Suitable light bulbs: ............12V halogen light bulbs
............................................LED light bulbs (12V~), which do not need any power supply unit or
............................................driver

Och alltså begränsad till max 2 meter, men 135cm är ju ändå ok.
Termax 25Cr med spaksotning, Bio Comfort + lambda + kompressorrengöring, 10m skorsten med 125mm insatsrör. 8t bulkförråd. Matene vertikalskruv. https://github.com/motoz/PellMon open source pelletlogger
Användarens profilbild
Dave
Pannrumsnisse!
Inlägg: 780
Blev medlem: ons 12 apr, 2006 14:57
Ort: Ale

Re: LED-fråga

Inlägg av Dave »

Ja jag har en övre skena med halogen och puckarna under på LED så därför blev det en sådan då jag inte har plats för två trafo....

Mvh//Dave
CTC EcoAir 406 + CTC EcoZenith i250/L install.17-10-10
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
Tjita1
Fröträd
Inlägg: 88
Blev medlem: tor 07 mar, 2013 00:29
Ort: Skåne

Re: LED-fråga

Inlägg av Tjita1 »

Menar du strömtjuvar så undvik dom. Dom riktiga klämskarvarna lär dock funka helt okej. Allra bäst är lödskarvarna med lim i, men det är nog överkurs för inomhusbruk..