montering av RB

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

nu funkar brännaren panntemp 85 stannar sjunker till något över 75 startar B6 är inst på 7,2
nu tycker jag ju att det går åt en hel del pellets
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: montering av RB

Inlägg av micke_932 »

Om du har en standardskruv så är 7,2 en ruggig massa pellets.

Spjället i fallröret skall vara öppet ungefär en cm när brännaren går så det är helt ok.

Varför stannade brännaren tidigare ? var det tomt på pellets eller fullt med pellets i brännaren när den stannade ?
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

Den var tom jag ser att dem äter massor med pellets ser ganska mycke rök o skorsten ska försöka dra ner b6
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: montering av RB

Inlägg av micke_932 »

Kollade du vad B8 står på ? jag tror fortfarande att det är den som spökar.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

så här ser det ut
[img]
plc b8 001.JPG
plc b8 001.JPG (27.45 KiB) Visad 6602 gånger
[/img]
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: montering av RB

Inlägg av micke_932 »

Sätt den på 30 istället så bör du kunna sätta B6 lägre också.

på 20 minuter är det inte säkert att den hinner bli tillräckligt varm med lägre matning.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

provar
återkommer
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

Hej JaG Har fixerat skruven till 45 gr, höjt b8 till 30 ( det finns T och T1 höjde T ) vad betyder dén andra ?? och sänkt b6 till 4,2 och än går brännare
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: montering av RB

Inlägg av micke_932 »

T1 ? du har T och Ta på B8, T är tiden du kan ändra, Ta är aktuellt värde på tiden, den räknas alltså upp från 0 till 30 när brännaren startar.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Laca
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 01 mar, 2013 23:02
Ort: Lassbyn

Re: montering av RB

Inlägg av Laca »

Sorry skrev fel T och Ta vad betyder Ta ??
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: montering av RB

Inlägg av micke_932 »

Som jag sa innan, Ta är vad tiden är just nu, när brännaren startar så kommer Ta att börja räkna upp till samma tid som T och då kollas om 45 graders termostaten har slagit till, har den inte det så stannar brännaren eftersom den anser att det inte brinner.

Du kan inte ändra Ta, det är bara T som du kan ändra.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Skriv svar