Högt tryck på vattenledningen.

Skriv svar
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Hej

Jag har en CTC panna 265K -72.
Eldar med Pellets. Janfire flex-a från 2002.

Nu till mitt problem.
Det började pysa ut vatten från säkerhetsventilen som sitter vid varmvattenberedaren ovanför pannan.
Där vatten fylls på in till beredaren.
Jag har beredaren inbyggt i CTC pannan. 95 liter tror jag den är på.

Jag har en tryck mätare på mitt kallvatten. Upptäckte att jag fick
väldigt högt tryck på vattnet. Ibland blev det 8-9 bar.
För att få ner trycket har jag lite öppet på kallvattenkranen i tvättstugan.
Då får jag ca 6 bar.

Säkerhetsventilen som läckte var på 8 bar. Den har aldrig läckt förrut. Den har inget skvalprör.
Jag har pratat med UMEVA (http://www.umeva.se) om mitt höga tryck på vattenledningen.
Men de säger att det kommaer ut 4.8 kg från vattentornet. Men det sitter en backventil på vattenmätaren som gör att trycket som byggs upp av pannan ligger kvar i huset.

Jag fick rådet att prata med en rörmockare.

Då fick jag tips om att byta ut säkerhetsventilen & nu är det ditsatt en ny med 0.9 MPA ( 9 bar).
Den har även släppt ut lite vatten. Så jag har väldigt högt tryck ibland. Nu har jag kopplat in en vattenslang till avloppet.

Man blir ju lite orolig när trycket ibland blir 9-10 bar på kallvattnet.

Vad skall jag göra ?
Skall man sätta in en säkerhetsventil som är på 6 bar istället. Då är man väl säker på att
inte får högre än 6 bar. Men den kanske står och läker hela tiden?

/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av Stegatorparn »

Det är normalt att säkerhetsventilen för varmvatten öppnar ibland när vattnet i beredaren värms upp.
Däremot skall inte trycket gå ut i kallvattensystemet. Det tyder på att backventilen i ventilröret inte håller tätt.
Sett i flödesriktningen består ventilröret av en avstängningsventil-backventil-säkerhetsventil-återsugningsskydd. Säkerhetsventil och återsugningsskydd kan också vara omkastade.
Backventilen är åtkomlig bakom en propp och oftast är packningen utbytbar.
Samtliga komponenter i tappvattensystemet, rör, ventiler och varmvattenberedare skall tåla 10 bars drifttryck.

Sitter tryckmätaren vid vattenmätaren?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Tryckmätaren sitter på halva vägen från vattenmätaren till pannan. Ca 5 meter från vattenmätaren.

Så det kan vara en backventil i min avstängningsventil som är trasig.
Så här ser den ut. Den första bilden har jag den gamla säkerhetsventilen inkopplad.
http://www.datarutan.se/pannan/
Om man tittar på den första bilden så finns det ett runt uttag till vänster om "2C".
Kan det finnas en backventil här?
& var kan man få tag på en såda?


/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av danei »

Det kan vara kombinerat med avstängnigngsventilen. Nästa fråga är om du har ett problem som behöver lösas. Finns det risk att du får ut hetvatten i kallvattnet?
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Gjorde ett test igår.
Stängde av inkommande vatten.
Öppnade kallvattenkranen i tvättstugan så att trycket åkte ner till 0 bar, stängde kranen sedan.
Väntade 15 minuter, då var trycket 1 bar. Det borde ju betyda att backventilen i ventilröret läker
(trycket som finns i varmvattenberedaren pyser ut i kallvattnet).

Så här ser mitt ventilrör ut:
http://www.datarutan.se/pannan/target0.html

Så min undran är om det kan vara möjligt att checka backventilen?
Vågar man öppna på locket som sitter till vänster om "2C"?
Någon som vet hur backventilen sitter i detta ventilrör?

/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av Stegatorparn »

Antingen sitter backventilen under locket eller så är avstängningsventilens kägla fjäderbelastad.
I senare fallet lossar du på den innersta sexkanten när ventilen är öppen.
Var beredd med nya packningar när du sätter ihop igen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Tack så mycket för tipsen.

Nu har jag lossat locket. Så här ser det ut. Ingen backventil.
http://www.datarutan.se/ventil_vv/target0.html

Jag skruvade även upp kranen. Men det verkar inte vara någon backventil här.
http://www.datarutan.se/ventil_vv/target1.html

Då är det väl bara att införskaffa ett nytt ventilrör & flytta över säkerhetsventil & vakuumventil.

/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av Stegatorparn »

Backventilens kägla sitter innanför locket och den har fastnat i öppet läge pga ärg och avlagringar.
Avstängningsventilen behöver en ny packning.

Verkar vara lite krångligt att komma åt och göra rent, så det är nog enklast att byta hela ventilröret.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Öppnade locket igen & motionerade käglan lite. Nu verkar den ha börjat fungera.
Packningen till avstängningsventilen får jag fixa framöver. Inte lika viktigt att den är tät.

Tusen Tack för informationen, trycket verkar stabilt på 5.2 bar just nu. :D

/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av danei »

Till min avstängningsventil gick det inte att köpa packning, bara hela ventilen. Så det blev en ny packning av en cykelslang..... Funkar perfekt.
datarutan
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: fre 13 jan, 2006 13:46
Ort: Hörnefors

Re: Högt tryck på vattenledningen.

Inlägg av datarutan »

Jag var lite snabb på att säga att det såg bra ut med mitt vattentryck.
Tyvärr så verkar den haka upp sig ibland min backventil.

Så det blir att byta hela ventilröret.

/ f r
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49

Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Skriv svar