Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

Jag har uppgradera min processor till ver:2V7.5
och efter detta så går brännaren exakt 3 timmar för att sedan stanna och sedan starta igen
OBS värme behovet är inte uppnått under den tiden..
Någon som har tips eller råkat ut för samma fel...
Se trend bild.... :cyclopsani:
Bilagor
4191359312653.png
4191359312653.png (67.75 KiB) Visad 4072 gånger
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av ronald »

Om värmebehovet ej är uppnått får du höja effekten lite så blir det bra sen. :wink:
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Användarens profilbild
zorro
Lärjunge!
Inlägg: 308
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 21:53
Ort: Roslagen

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

Ok ska testa det
men förstår inte varför låg effekt ska på verka driften brännaren ska väl bara brinna på tills tempem i tanken är uppnådd :roll:
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
Jakob
Energiprofet!
Inlägg: 541
Blev medlem: tor 20 okt, 2011 08:56
Ort: Älvsjö

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av Jakob »

Hej!

Den gör renblåsning och nedeldning var 3:e timme för att rensa rostret. Det ska väl vara så?

mvh
155 kvm enplans tegelvilla från 1960 med 4.5m FuranFlexad tegelskorsten. Effecta Komplett. CRB 121 trådlös. Bulkförråd 3 ton. KMP Feedo 3m förrådsskruv + ULMA Doserskruv. LK Golvvärme med LK Styr och separat pump/shunt.
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av ronald »

Jo det är nog så..Har hört det med Jakob... :) (Min har aldrig gått så länge så....)

Zorro:
Med för låg effekt för din förbrukningen nu!..blir det att den går och går och kommer inte i mål såklart.. :wink:
Senast redigerad av ronald den mån 28 jan, 2013 12:29, redigerad totalt 1 gånger.
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Användarens profilbild
zorro
Lärjunge!
Inlägg: 308
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 21:53
Ort: Roslagen

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

aha de kan ju vara en förklaring :oops: det är ju bara det att min brännare är från -01 så den har ingen blåsningsfunktion alltså för ny processor för min gammla brännare :cry: .
Antar att det inte finns någon utgång på mitt gammla styrkort för blåsning heller.
ver på kortet är 9907.
Blir till å kasta in min gammla ver 5.4 processor då antar jag 800:- åt helve**e :D :D :D
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av ronald »

Nä varför då?
Ställ upp effekten lite grann typ 14 kW (Vet ej din panna?....

Din nya processor är inte i det närmaste lika känslig på potten...Så rock on"med den du..
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Användarens profilbild
zorro
Lärjunge!
Inlägg: 308
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 21:53
Ort: Roslagen

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

Japp har skruvat upp effekten lite nu så får vi se vad som händer :oops:
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av Taxen »

Kör bara på hög effekt och ta bort byglingen till låg.Sitter på kortets högra gavel.
Då har du bara en pot att justera med.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Användarens profilbild
zorro
Lärjunge!
Inlägg: 308
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 21:53
Ort: Roslagen

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

Jo då jag fattar har alltid kört på hög effekt efter som hag laddar en acc-tank
Men då är det så alltså att det ligger en renblåsnings funktion i nya prommet ver 7,5 var 3dje time
som jag inte har någon nytta av.
För det är väldigt iriterande och inte så ekonomiskt att brännaren stannar och tänder igen .
För om det är riktigt kallt ute så måste brännaren gå mer en 3 timmar i sträck.
jag tycker att leverantören av prommet borde ha skrivit det på hemsidan att det är en renblåsnings funktion inlaggd som vi med gammalt styrkort,brännare inte har någon nytta av och som bara ställer till det... :alien:
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av Taxen »

Det verkar konstigt att den bara går 3 timmar.Jag har mycket spån nu,så det strular en del.Brännaren hade stannat idag och pannan var nere i 20 grader.Körde igång och brännaren fick väl gå 5 timmar innan den var uppe i 80 grader som jag har som stopp.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2641
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av rod02 »

Tänk om vi nån gång fick veta alla fakta om hur processorn jobbar....
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Användarens profilbild
zorro
Lärjunge!
Inlägg: 308
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 21:53
Ort: Roslagen

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av zorro »

japp den som programerar skiten tiger väll som muren antar jag :evil: :evil: .
Bästa är väl å kasta ut styrningen och programera en själv med en crouzet plc
då har man järn koll på läget iallafall :mrgreen: :mrgreen:
Lesol 3+ 15m2 1000l Soltank, Bionordic B16 med M3+ i en Albin effekt 225 -87 Logger2020 & Nu även RDDbuddy + Pellmon logger som körs på varsin RPi2.
Siemens LOGO 8. 3st Unipi med extra AO I/O +Relä I/O
Jakob
Energiprofet!
Inlägg: 541
Blev medlem: tor 20 okt, 2011 08:56
Ort: Älvsjö

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av Jakob »

Hej!

Ni kan trösta er med att i modernare varianter (iaf effecta) så kan man ställa renblåsningsfrekvensen i menyn.

mvh
155 kvm enplans tegelvilla från 1960 med 4.5m FuranFlexad tegelskorsten. Effecta Komplett. CRB 121 trådlös. Bulkförråd 3 ton. KMP Feedo 3m förrådsskruv + ULMA Doserskruv. LK Golvvärme med LK Styr och separat pump/shunt.
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Re: Brännare stannar efter processorbyte

Inlägg av ronald »

Fast jag tror nog inte det är så dumt med renblåsningen efter ca 3 tim,,Det kan ju behövas köras rent i röret efter så många timmars körning...Det kan ju ha bygds upp en liten kaka som behöver Blåsas/brännas ur.. :wink: ...(Även Janfire brännaren har ju denna funktion)... :)
Och Jakobs modernare har ju tryckluft"....

Så funktionen är nog en bra grej för fortsatt bra förbränning... :)

Mvh
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd