Hjälp med inkoppling
Re: Hjälp med inkoppling
50°C är under eldning, det tar laddomaten hand om. När det inte brinner kan man gå ner mycket lägre, på sommaren ska man kanske inte gå ner under rumstemperaturen.
Re: Hjälp med inkoppling
Har också funderat på växelventil, men kom sen in på blandningsventilspåret. Kändes som en kul ide'
Ny ritning kommer, med växelventil.
Kan nån förklara det här med kondens, syre och panntemp. Har hört olika bud om det tidigare.
Nuvarande panna är jag inte så rädd om, men nästa ska tas om hand på bästa sätt. Vilket det nu är..?
Planen har lite varit att fixa återvinningskopplingen på billigaste sätt. För att sedan, om det inte funkar bra, ta bort det när laddpanna införskaffas.
Är ju iofs kul om man kan använda det då också. Dock vill jag absolut inte riskera att nya pannan rostar sönder pga min dumsnålhet..
Ny ritning kommer, med växelventil.
Kan nån förklara det här med kondens, syre och panntemp. Har hört olika bud om det tidigare.
Nuvarande panna är jag inte så rädd om, men nästa ska tas om hand på bästa sätt. Vilket det nu är..?
Planen har lite varit att fixa återvinningskopplingen på billigaste sätt. För att sedan, om det inte funkar bra, ta bort det när laddpanna införskaffas.
Är ju iofs kul om man kan använda det då också. Dock vill jag absolut inte riskera att nya pannan rostar sönder pga min dumsnålhet..
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Re: Hjälp med inkoppling
Växelventil på radiatorretur. Styrs av termostat i panna.
Funderar på om jag ska låta samma termostat styra både cirkpump på laddomat och växelventil.
Isf skulle cirkpumpen starta på en mkt lägre temp än laddomatpatronens öppningstemp. Ställer det till det?
Har redan beställt 3st termostater..
Kanske ska skita i laddomat 11-30 och bara köpa en laddventil istället. Har en cirkpump över...
Det skulle nästan finansiera växelventilen
Funderar på om jag ska låta samma termostat styra både cirkpump på laddomat och växelventil.
Isf skulle cirkpumpen starta på en mkt lägre temp än laddomatpatronens öppningstemp. Ställer det till det?
Har redan beställt 3st termostater..
Kanske ska skita i laddomat 11-30 och bara köpa en laddventil istället. Har en cirkpump över...
Det skulle nästan finansiera växelventilen
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Hjälp med inkoppling
Shuntventilens returport skall anslutas före växelventilen om det skall fungera.
Laddpumpen bör starta och stoppa samtidigt med brännaren, annars får du en onödig omblandning i pannan när brännaren stoppat. Pannan töms efter behov av radiatorpumpen tills växelventilen slår om.
Har du redan en pump så behöver du bara laddventilen och några avstängningsventiler.
Termostatpatronen kommer att behöva bytas efter ett antal år och då är det bekvämt att slippa tappa ner.
Ser intressant ut det där. Kanske kopierar din lösning.
Laddpumpen bör starta och stoppa samtidigt med brännaren, annars får du en onödig omblandning i pannan när brännaren stoppat. Pannan töms efter behov av radiatorpumpen tills växelventilen slår om.
Har du redan en pump så behöver du bara laddventilen och några avstängningsventiler.
Termostatpatronen kommer att behöva bytas efter ett antal år och då är det bekvämt att slippa tappa ner.
Ser intressant ut det där. Kanske kopierar din lösning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Hjälp med inkoppling
Ja, du har rätt som vanligt, tur för mig.. Och tack stegatorparn, din hjälp är guld värd! Ska klura lite på laddningen. Det kanske dyker upp något helgalet snart...
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Re: Hjälp med inkoppling
Ska du stoppa i en ny panna eller köra med din gamla befintliga? Ved eller Pellets?
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
-
- Ungskog
- Inlägg: 14
- Blev medlem: fre 13 jan, 2012 18:35
Re: Hjälp med inkoppling
Ang laddomatpumpen så bör den bara gå medans det brinner, precis som stegatorparen nämnt.
Om inte brännaren har styrning för det så får du bäst funktion med en rökgastermostat.
Om inte brännaren har styrning för det så får du bäst funktion med en rökgastermostat.
Re: Hjälp med inkoppling
xdigger: jag eldar bara pellets, ska köra med gamla pannan tills den ger upp. Om jag inte ramlar över en laddpanna till superpris förstås
Tänker jag efter lite så kan jag låta relät som startar brännaren även starta cirkpumpen..
Då får jag dessutom en termostat över till att styra växelventilen med
Tänker jag efter lite så kan jag låta relät som startar brännaren även starta cirkpumpen..
Då får jag dessutom en termostat över till att styra växelventilen med
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Re: Hjälp med inkoppling
Har du inte inbyggd varmvattenberedare i pannan då?
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Hjälp med inkoppling
Nej. Menar du att min ritning är så svårtolkad
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Re: Hjälp med inkoppling
Hjärnsläpp snarare.. Varför ha acktank när du har slinga i pannan? Har du problem med för lite varmvatten idag?
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Hjälp med inkoppling
Ja, slingan ger bara vv några minuter sen blir det ljummet. Har en gammal vvb påkopplad för att hjälpa till, men det är ändå inte tillräckligt. Acktank dels för vv-komfort, dels för att jag saknar backup till pannan.
Visste om att det innebar vissa förluster att köra pellets mot acktank. Men med återvinningskoppling, samt att acktanken är mycket bättre isolerad än min gamla panna, borde förlusterna vara försumbara. Dessutom ökad vv-komfort gjorde att valet föll på acktank, istället för elpatron i pannan, som backupalternativ.
Visste om att det innebar vissa förluster att köra pellets mot acktank. Men med återvinningskoppling, samt att acktanken är mycket bättre isolerad än min gamla panna, borde förlusterna vara försumbara. Dessutom ökad vv-komfort gjorde att valet föll på acktank, istället för elpatron i pannan, som backupalternativ.
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Re: Hjälp med inkoppling
Ahh.. Jag har beredare, klart bättre så det kan jag förstå. Speciellt om slingan slutat leverera.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Hjälp med inkoppling
Är det ok att göra så här, 3-vägs kulventil?Stegatorparn skrev:Rekommenderas inte, då ventilrörets säkerhetsventil inte får kunna stängas av.
I så fall måset ytterligare en säkerhetsventil monteras vid acktankens varmvattenberedare.
Kan ej stängas av. Antingen är alla anslutningar öppna, eller 1+2, eller 1+3.
Har även ändrat returen till shunten.
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Hjälp med inkoppling
Det är ok, kommer att funka.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare