Har CTC Luft/Vatten Ecoair PE kopplad med CTC Ecologic mot CTC Family 1200 Panna.
Problemet är detta:
Vattnet från VP ska gå förbi pannan där det är en grön pil, då ska shunten Y1 vara stängd.
Men i Ecologic så står den och öppnar hela tiden så vattnet går genom hela pannan också.
Testkör man i servicemenyn så går den åt rätt håll.
Någon som kan förstå vad som är fel?
Shunt går åt fel håll
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Shunt går åt fel håll
Kan tänka mig att framledningsgivaren B1 vill ha högre temperatur än vad värmepumpen kan leverera.
Därför shuntas varmare vatten in från pannan.
Därför shuntas varmare vatten in från pannan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 23
- Blev medlem: lör 08 apr, 2006 01:59
Re: Shunt går åt fel håll
Men det finns inget i pannan som kan värma upp mer och den är inte inställd på spetsvärme, endast VP.