Shunt går åt fel håll

Inlägg av Starscream »

Har CTC Luft/Vatten Ecoair PE kopplad med CTC Ecologic mot CTC Family 1200 Panna.

Problemet är detta:

Vattnet från VP ska gå förbi pannan där det är en grön pil, då ska shunten Y1 vara stängd.
Men i Ecologic så står den och öppnar hela tiden så vattnet går genom hela pannan också.

Testkör man i servicemenyn så går den åt rätt håll.

Någon som kan förstå vad som är fel?

Bild
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Shunt går åt fel håll

Inlägg av Stegatorparn »

Kan tänka mig att framledningsgivaren B1 vill ha högre temperatur än vad värmepumpen kan leverera.
Därför shuntas varmare vatten in från pannan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Starscream
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: lör 08 apr, 2006 01:59

Re: Shunt går åt fel håll

Inlägg av Starscream »

Men det finns inget i pannan som kan värma upp mer och den är inte inställd på spetsvärme, endast VP.