Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Re: Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?

Inlägg av Jonas O »

En ny fråga!

Har sedan tidigare en ERA10 shuntautomatik som jag monterat på den gamla shunten. (ESBE gjutjärnsmodell)
Flyttade nu över denna på den nyinstallerade shunten.
ESBE VRG modell.
Bild

I kartongen till min ERA10 så låg en egen påse med skruv ifall man skulle montera den på VRG-shunt.
Innehöll en annan plasthylsa, fästplatta och en längre skruv med bussning.

Problemet nu är att skruven är ändå för kort??
Hur jag än gör får jag inte till det?
Någon som råkat ur för samma?

Hittade en annan skruv i garaget som var något längre och den tar bara 1 enda gänga, så måste ha längre ändå, någon som vet längd?
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?

Inlägg av Stegatorparn »

Är du helt säker på att du fått på adaptern rätt?
Finns en liten avfasning på en sida som måste stämma, annars blir skruven för kort.
Det finns två versioner på montage beroende på när den är tillverkad.

http://www.termoventiler.se/media/uploa ... -shunt.pdf

eller

http://www.termoventiler.se/media/uploa ... unt_NY.pdf

Gör en koll till för säkerhets skull.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Re: Var sätta cirk-pump på radiatorslinga med 4vägsshunt?

Inlägg av Jonas O »

Uppmärksammade inte att adaptern endast går helt i botten på ett enda ställe :lol:
Nu sitter ERA´n monterad :D

Tack tack! :D
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²