Dåligt varmvatten - Albin Futura
Re: Dåligt varmvatten - Albin Futura
Det är så de flesta pannor är konstruerade. Du kan ju lägga till en flödesgivare också, men det kostar nog mer än det smakar.
Re: Dåligt varmvatten - Albin Futura
Så där ja! Äntligen kan vi ta en kvällsdusch igen!
Idag avslutade jag arbetet med själva värmeväxlarsystemet, och nu fungerar varmvattnet igen.
Sammanfattningsvis har jag gjort följande:
1. Satt i frisk cirkulationspump.
2. Rensat filtren i systemet.
3. Rensat växlarelementets båda kretsar genom kalklösare och spolning. Det var mycket som satt i där och täppte.
4. Demonterat blandningsventilen, som troligen hade fastnat i stängt läge. Det grova mässingshuset som den satt i, har ersatts av ett 22 mm kopparrör som sammanbinder växlarelementet med den nedre avstängningskranen. Det innebar också att tillbakaledningen från blandventilen till cirkulationpumpen blev överflödig. Nippeln till den täpptes därför med ett lock.
När jag får tid i helgen ska jag montera en ny blandningsventil på det utgående röret, samt förbinda den med kallvattenledningen.
Tack för hjälp med råd och kloka motfrågor!
Fritz
Idag avslutade jag arbetet med själva värmeväxlarsystemet, och nu fungerar varmvattnet igen.
Sammanfattningsvis har jag gjort följande:
1. Satt i frisk cirkulationspump.
2. Rensat filtren i systemet.
3. Rensat växlarelementets båda kretsar genom kalklösare och spolning. Det var mycket som satt i där och täppte.
4. Demonterat blandningsventilen, som troligen hade fastnat i stängt läge. Det grova mässingshuset som den satt i, har ersatts av ett 22 mm kopparrör som sammanbinder växlarelementet med den nedre avstängningskranen. Det innebar också att tillbakaledningen från blandventilen till cirkulationpumpen blev överflödig. Nippeln till den täpptes därför med ett lock.
När jag får tid i helgen ska jag montera en ny blandningsventil på det utgående röret, samt förbinda den med kallvattenledningen.
Tack för hjälp med råd och kloka motfrågor!
Fritz
BioNordic Viking B16
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Re: Dåligt varmvatten - Albin Futura
Gutt med varmvatten
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²