Plötsligt iskallt vatten
Hej,
När jag duschat i ca 4-5 minuter så kommer det plötsligt iskallt vatten, om man då fortsätter att spola enbart varmvatten så kommer varmvattnet tillbaka efter ca 10-20 sekunder och kan hålla i sig resten av duschningen. Varmvattnet är alltså inte slut i pannan. Detta gäller även i köket och verkar oftast hända under vinterhalvåret.
Några tips?
När jag duschat i ca 4-5 minuter så kommer det plötsligt iskallt vatten, om man då fortsätter att spola enbart varmvatten så kommer varmvattnet tillbaka efter ca 10-20 sekunder och kan hålla i sig resten av duschningen. Varmvattnet är alltså inte slut i pannan. Detta gäller även i köket och verkar oftast hända under vinterhalvåret.
Några tips?
CTC 1200 Family -00, Pelletsbrännare Ulma 2000 -05, 40-tals trähus, 2-plan med källare, 125m2 +60m2. Tilläggsisolerad fasad o vind. 7000kWh och 300 säck pellets/år
Re: Plötsligt iskallt vatten
Det är nog problem med cirkulations pumpen eller flödesgivaren. Kplla förbi flödes givaren så märker du om problemet försvinner. Det går nog med en magnet på givaren.
Re: Plötsligt iskallt vatten
Tack för svar! Koppla förbi flödesgivaren, var sitter den? Hur menar du med magneten?
/Niklas
/Niklas
CTC 1200 Family -00, Pelletsbrännare Ulma 2000 -05, 40-tals trähus, 2-plan med källare, 125m2 +60m2. Tilläggsisolerad fasad o vind. 7000kWh och 300 säck pellets/år
Re: Plötsligt iskallt vatten
Flödesgivaren sitter på tappvattnet ut från värmeväxlaren. Det är en magnet som påverkas av vattenflödet, det borde gå att lura sensorn med en externa magnet. Men annars kopplar du förbi givaren elektriskt. Men gör inte det om du inte är säker på vad du gör.
Re: Plötsligt iskallt vatten
Tycker det låter mer som blandingsventilen. Hade själv något liknande efter installationen. Men visst, det är svårt att erkänna , jag kan ha fel.
CTC Ecoflex -06. Bulkförråd och Pellvac.
Re: Plötsligt iskallt vatten
Det skulle kunna vara den också. Om man kan känna på rören när felet uppkommer så är det lätt att märka om det är den det är fel på.
Re: Plötsligt iskallt vatten
Tack för tipsen gubbar, Jag får öppna upp och kolla idag.
Vet någon var man hittar en teknisk beskrivning eller sprängskiss på en CTC 1200 Family?
mvh
Niklas
Vet någon var man hittar en teknisk beskrivning eller sprängskiss på en CTC 1200 Family?
mvh
Niklas
CTC 1200 Family -00, Pelletsbrännare Ulma 2000 -05, 40-tals trähus, 2-plan med källare, 125m2 +60m2. Tilläggsisolerad fasad o vind. 7000kWh och 300 säck pellets/år
Re: Plötsligt iskallt vatten
Jag tror också att det är blandningsventilen som kärvar, det har hänt mig flera gånger.
Denna ventilen sitter inte i pannan utan ovanför den. Den är märkt med gradtal.
Denna ventilen sitter inte i pannan utan ovanför den. Den är märkt med gradtal.
CTC 1100, VIKING BIO, MAFA-MINI, Tigex25