Spola väldigt länge innan det kommer varmvatten (ecoflex)

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Spola väldigt länge innan det kommer varmvatten (ecoflex)

Inlägg av perlil »

Vår panna har fungerat fint sedan installation 06/07, enbart bytt något lager samt tanddrev inkl. internskruv.
Men det sista halvåret så har det varit tillfällen då det inte kommer ngt varmvatten. Det har löst sig genom att låta vatten spola en stund så har varmvattnet sedan kommit igång igen. Det har alltså kunna gå från varm till kallt och sedan varmt igen. Nu sista veckorna så har det slutat komma fram varmvatten.. och jag har startat om pannan och fått spola länge innan det släpper på varmvatten igen.
Är det växlaren som håller på att ge upp?
Eller kan det vara skräp som ligger inne systemet som sätter igen flödet till växlaren?
Alla tips mottages varmt.

Ps... pannan ligger på 70-80grader även då det strular.

Mvh
Pelle
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Har den inte en plattvärmeväxlare? Och en separat cirkulationspump till detta... Om det är så har den en flödesgivare till att slå på pumpen och den flödesgivare kanske håller på att bli trött?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Flödesgivaren alt luft i pannan så cirk.pumpen till vvx suger luft kan jag tänka mej om inte cirk.pumpen fastnat/pajat..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Inlägg av perlil »

Har tyckt mig höra lite skvalp från cirk.pumpen det sista. Men du menar inte den till radiatorsystemet utan inne i pannan?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Inne i pannan!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
kari
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: fre 30 dec, 2005 01:31
Ort: finland

Inlägg av kari »

luft
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Inlägg av perlil »

Allright... ngt bra tips på hur jag luftar av systemet? Eller hänger det ihop med att lufta av elementen i vanligt ordning?
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

I fronten på cirkulationspumpen finns ett stort, blankt lock som liknar en skruv. Skruva bort det. På insidan finns en avluftningsskruv. Placera ett kärl under och lossa skruven och låt luften få pysa ut tills endast vatten kommer ut. Fäst så skruven, sätt tillbaka locket och kolla trycket i pannan så att det inte är för lågt. Fyll efter lite vatten om nödvändigt. Med slutet system skall trycket vid 80 grader panntemperatur vara mellan 1,2 och 1,5 bar. Säkerhetsventilen löser ut vid 1,5 bar. Vid öppet system måste du fråga rörmokaren då trycket där bestäms av systemets utformning och höjden upp till expansionskärlet.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
ja
Entusiast!
Inlägg: 149
Blev medlem: fre 16 jun, 2006 14:47
Ort: Kalix
Kontakt:

Inlägg av ja »

Det räcker nog att lufta själva pannan. Kan du lägga in ett foto av installationen så är det lättare att instruera.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Inlägg av perlil »

Lysande idé... skall ta ett foto när jag kommer hem idag.
Tackar för all hjälp så långt..
Becker
Energiprofet!
Inlägg: 401
Blev medlem: fre 09 sep, 2005 23:11
Ort: Från Dalarna bor i Järbo

Inlägg av Becker »

Det kan gå att lufta pannan genom expansionskärlet. Funkar fint på min anläggning. :) Öppna säkerhetsventilen tills det att det kommer vatten. Kom i håg att fylla på med vatten.
Biomatic 20+, ombyggd till kedjedriften. Thermias shuntstyrning med inne- och utegivare, 300L förråd, och Tigex 25 draglucka. Småsäck Byggmax 16kg. Altbergsaskfälla.
Huset är i två plan, 137kvm + källare. Byggt 1929.
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Inlägg av perlil »

Nu hade jag bort täckplåten och blottade den interna cirkpumpen.
Jag skruvade bort täcklocket... och redan då börjar det sippra ur vatten.
Skruven där inne satt inte fast och gick att vrida åt bägge håll utan motstånd. Är det OK? Verkar ju lustigt.
Borde väl sitta fast antar jag, men jag vill inte skruva åt den innan jag kollat upp. Men den skall skruvas in tills det tar stopp med vanlig gänga (medurs)?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Du ska inte öppna pumpen! Den är sannolikt vattensmord så det SKA sippra ut vatten!
Du ska lufta ut PANNAN...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
perlil
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 20 sep, 2007 14:13

Inlägg av perlil »

Ok, jag tyckte det lät så på ett av inläggen tidigare.
Var luftar jag av pannan, syns det på bilderna?
Eller är det via den säkerhetsventil som jag har på varmvattnet?
Där sitter ett vred som jag kan vrida på och där kommer lite luft innan det fortsätter med varmvatten

Bifogar ett par bilder på fonten utan täckplåt.

Bild

Bild
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Utluftningen sker PÅ TOPPEN av pannan, luft söker sig ju uppåt eller hur?

På min pannan går det ett rör från toppen av pannan till expansionskärlet samt övertrycksventilen.

Den ventil kan man påverka manuellt, just i luftningssyfte, och det är vad du ska göra.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!