Inlägg av stepside »

tänkte byta ut de vattenburna radiatorerna mot golvvärme(ovan källare,inte bottenplatta) pga platsbrist mm men fattar inte riktigt beräkningen. max 50w per m2 golvvärme. jag behöver 2925w på mina 25m2/65m3 när det är kallt ute .räknat på 45w per m3 med dt50. med golvvärmen får jag bara 1250w,det kan väl aldrig funka??? alltså kan jag bara ha golvvärme som "komplement" eller hur gör folk med golvvärme och äldre hus??
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Ger nuvarande radiator/er 2925W vid DT50? (70° framledningstemp) o det behövs för att hålla tempen?
Absolut max som du kan få ur golvvärme är 55W/m2 o det gör 1375W till dina 25 m2..

Är fallet som jag skrivit bör du behålla även radiatorerna så du har bägge som värmer annars kommer de bli kallt i rummet..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
stepside
Lärjunge!
Inlägg: 318
Blev medlem: fre 26 dec, 2008 22:34
Ort: mora

Inlägg av stepside »

när det är -30 eller kallare så verkar det behövas 65-70grader ut från panna till raddar för att erhålla +20 inne tyvär,fast enbart till nedervåning-övervåning har normal temp på raddar,säkert pga att värmen stiger då :roll: vilken tur att jag själv av en händelse ramla över det här med max temp osv för jag var på väg att riva bort mina raddar å då hade jag frusit ihjäl här i huset antagligen :shock:
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
stepside
Lärjunge!
Inlägg: 318
Blev medlem: fre 26 dec, 2008 22:34
Ort: mora

Inlägg av stepside »

25m2 x takhöjd std 2.40= 60m3 x 40w(rekomenderad watt per m3 på äldre hus med 2st ytterväggar i rummet) =2400w 23w per m3 bör då huset behöva vid sträng kyla om det ska funka efter dessa regler... och jag som har 2.60 takhöjd och kass golvisolering. nä då struntar jag i golvvärme. fattar inte hur nån kan få det att funka överhuved taget rent teoretiskt iaf??
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Inlägg av ronald »

Stepside!Isoleringen i golvet är A.O...Har själv provkört första vintern byggt ut på torpargrund 30 m2...Har 240 stenull mellan åsarna och det funkar klockrent har haft -25 några dagar och behövde inte mer än 45-50 C i slingorna...
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
stepside
Lärjunge!
Inlägg: 318
Blev medlem: fre 26 dec, 2008 22:34
Ort: mora

Inlägg av stepside »

lite våldtäkt på nåt vis å bryta upp och krångla med fina trägolv från 1923 med endast 1 slipning men jag är beredd att göra det om jag kan få bekräftat att jag helt kan ersätta raddarna då jag är mest intresserad av installationen pga utrymmeskäl och såg det som ett + att komforten blev bättre och att man ev kan sänka temp lite å tjäna nån kr(fast det äter ju installationskostnaden upp och kommer inte i min livstid att få igen den summan). ska kontakta nån golvvärme installatör å höra för rent teoretiskt går det inte iaf :cry:
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

En sak som inte tagits upp här, men som har stor betydelse: Du behöver mindre värme med golvvärme än med radiatorvärme på grund utav att raddarna värmer upp luften under taket, medan det kan förbli att vara rätt kyligt nere vid golvet. När du värmer golvet, så får du mystemperatur inom standard människohöjd, medan temperaturen bli lägre uppe vid taket än med raddar. Detta är inte mina ord, men något jag läst på en sajt för golvvärme.

Gör du detta på rätta sättet, kommer du att få en helt annan värmekomfort, och inte minst så kommer du att få lägre räkningar på pellets eftersom du helt enkelt utnyttjar energin bättre genom att tillföra den där folk vistas - och inte uppunder taket. Du får helt enkelt en annan, och mjukare skiktning av värmen i rummet. Kallras? Se bara till att fönstren har tätningslister, så blir det inget kallras. Men hämta in offerter från flera, och läs på i förväg så du vet vad du skall fråga - och välj det system som är snällast mot golven. Jag kan inte allt om sådana saker, men jag vill minnas att Anders Öfvergård - Arga Snickaren - visade hur man undviker att trägolven ändrar sig efter årstiden och eldningen. Det går att skicka frågor till honom på hemsidan: http://kanal5.se/argasnickaren
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
ronald
Pannrumstomte!
Inlägg: 1950
Blev medlem: mån 05 feb, 2007 14:08
Ort: västernorrland

Inlägg av ronald »

Jo du har rätt Bergatorparn..intjäning på G-värmen är att det räcker att ha en 19-20C i rummet istället för 22 C.. :)

Stepside har du fint gammalt golv...finns ju flytande man lägger uppepå men då skall man ha tröskel mån mm....JAG skulle nog ändå med fina trägolv skaffat raggsockar ändå tyvärr...
ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
stepside
Lärjunge!
Inlägg: 318
Blev medlem: fre 26 dec, 2008 22:34
Ort: mora

Inlägg av stepside »

väger mer och mer över till att låta det vara som det är,funkar ju och upplever faktiskt inte att golven är direkt kalla,den största faktorn var av utrymmesskäl för mig. men det kan ju vara intresant att reda ut watt per m2 vs vad ett hus kräver för watt i verkligheten och teori. tack alla!
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Danne031
Lärjunge!
Inlägg: 360
Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg

Inlägg av Danne031 »

Varför räknar ni på max 50-55w/m, är det hur tajt man kan lägga slingorna som bara klarar x temp eller vad?

50w/m bör ju inte räcka till i ett äldre illa isolerat hus. Med el i golvet räknar med 70 eller mer i detta fallet som jämförelse..
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
stepside
Lärjunge!
Inlägg: 318
Blev medlem: fre 26 dec, 2008 22:34
Ort: mora

Inlägg av stepside »

jag tror det är max vad man får av vattenburen golvvärme 55w per m2,har man sen annan beklädnad tex tjockt trä blir det sämre fattar jag det som.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Inlägg av rod02 »

Kallt uppe och varmt nere??? Kan det funka? Stiger inte värmen?
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Skriv svar