LARM, kontroll sluss..

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

LARM, kontroll sluss..

Inlägg av vatsug »

Jaha, nu har man fått första larmet på ecoflexen. Drog ut brännaren och den var överfull av pellets , och kall. Rensade ur koppen , och slog på den igen , samma resultat, den ville inte starta, bara matade på pellets. Slog om till kallstart , dvs Varmhållning = Nej. Och nu gick den igång igen.
Varför så här ? Var det för att panntempen inte hade skjunkit tillräckligt ?
Jag hade varmhållning 120 min , så glöden hade väl slocknat helt enkelt, men ska den inte försöka med kallstart , automatiskt igen ? Hur blir det vid stömavbrott ?? Kör nu med varmhållnig 100 min. Har kört ca en vecka med 120 min och det har gått bra.
Vem vet ??
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Förmodligen blev 120 min för länge så glöden slocknat, Den gör ingen kallstart om inte låga detekteras vilket är synd..
Vid strömavbrott gör den alltid kallstart..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
ja
Entusiast!
Inlägg: 149
Blev medlem: fre 16 jun, 2006 14:47
Ort: Kalix
Kontakt:

Inlägg av ja »

Jag har kört 120 minuter ett år ungefär men nu i vår slocknade den så jag har ändrat till 90. Kanske slussen börjar bli nött. Ska kolla/vända vingarna i sommar.

Min försöker varmstarta efter strömavbrott om panntempen är mindre än 8 grader under börvärde.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Inlägg av vatsug »

Aha , min stod på 73 , börvärde 80 . Det var därför som den inte ville göra kallstart. Tack för info.
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör