HJÄLP!! Startproblem Eurofire

Inlägg av celine02 »

Min Eurifire vill inte starta utan hjälp! Fick ny pellets, som jag börjat använda (från Stora Enso). Jag ser och hör att det brinner men fotocells-värdena kommer knappt upp i gränsvärdet. Med tidigare pellets har ju det skjutit i väg till 60-70 på en gång.
Jag har annars alla fabriksinställningar på styrenheten.
Det börjar bli kallt nu, även inne...
Tacksam för råd..

Edit: Justerade rubriken så ämnet blir tydligare. /Stugsittaren
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Gottis
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: lör 02 feb, 2008 18:36
Ort: Torsåker

Inlägg av Gottis »

Har du provat att göra ren fotcellen, den går att dra ut.
Behövs en rengörning med jämna mellanrum.
celine02
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 20 sep, 2006 20:17
Ort: Arvika

Inlägg av celine02 »

Har bytt tändelement, rengjort och riktat fotocellen...
Har strypt sjället rejält och då får jag högre värden, är jag på rätt väg då?
Det här är en av de få gånger jag känner att det är en nackdel att vara kvinna :roll:
Snart åker jag till jobbet, håll tummarna att det är varmt när jag kommer hem...
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
notti
Pannrumsnisse!
Inlägg: 702
Blev medlem: sön 10 okt, 2004 22:33

Inlägg av notti »

Även jag köpte pellets från Stora Enso och även jag märker att deras pellets är svår att få eld på för det tar mycket längre tid innan man hör den lilla puffen när det tänds och det är alltid i slutet av upptändningsfasen precis innan fläkten går upp i varv ..sen har jag fått ändra luften för pannan sotade igen helt och brännarröret fylldes av stenhård aska på bara en dag och nu efter några veckors justering av dos och luft har jag fått till förbränningen någorlunda men forfarande mycket sot och den stora klumpen med aska i brännarröret bildas fortfarande ..jag tog en plastburk med en skvätt vatten och där la jag i en näve pellets som fick svälla och sedan torkade jag sörjan för att se vad som fanns i pelletsen och vad jag såg var att det fanns väldigt mycket troligen kåda för det såg ut som grus av bärnsten ...samma sak gjorde jag med Agrol pellets som jag har kvar i en kasse och där hittade jag inget annat än träfibrer.
Jag köper ju bulk och när jag pratade med chaffören så sa han att pelletsen kom från Stora Ensos ny pelletsfabrik ..kan det bero på det att det är viss inkörning av fabriken som behövs innan dom får ut bra pellets ..jag beställer alltid 3 ton och nu observerade jag att det var mycket mindre mängd pellets i mitt föråd än det brukar vara efter en fyllning med 3 ton och jag pratade om det med chaffören och han sa att även han observerat det när han fyllde bilen så hade han sett att hans silon på bilen inte var lika fyllda som dom brukar vara vid 3 ton
KMP PX20 ..CTC Total ..med 3.5 ton bulkföråd
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Inlägg av Vednisse »

Låter som det är ett pelletsproblem, men brinner det ok när den väl går upp i maxläge?
Att strypa spjället (om du menar det fasta som sitter vid utgången på pannan) är inte bra. Möjligen nödlösning om du inte har en dragbegänsare (lucka någonstans efter pannan som står och vippar). Kan ju vara högt drag som ställer till det med svårtända pellets. Har du en sot/renslucka på skortenen är det bättre att glänta lite på den för att ge tjuvluft som nödlösning.
Låter som du har den äldre styrningen (svart låda, mellenium II) med de världen du uppger, vad är maxvärdet för fotocellen 255 eller 1000?

Börja med att kontrollera startdosen, stäng strömmen ta av matarslangen från brännaren och slå på strömmen ställ upp starttempen (ställ tillbaka igen när du är klar) om panna håller över inställt värde. Fånga upp pelletsen i som kommer och slå av brännaren när den skruven slutar gå. Du bör ha mellan 2,5-3dl, annars ändra. En för stor startdos kan skymma så att fotocellen inte ser ljuset särskilt om pelletsen brinner trögt i början. För liten startdos kan göra att det helt enkelt inte tar sig riktigt Man kan med fördel borra upp de två hålen, ett vid var sida om fallshacktet i bakgaveln till 7mm (6mm standard) så att fotocellen ser bättre,men det är inget att bry dig om i detta läge då allt fungerat felfritt med annan pellets.
Är startdosen ok så prova sänka gränsvärdet, har du 20 som fabriksinställning så gå ner till 12-15 har du 80 så gå ner till 40.
Sen är frågan i vilket lägen brännaren stannar, innan den lämnar uppstarten eller i mineffektläget?
Är startdosen helt åt skogen behöver du nog ställa om en hel del, men det finns en misstanke om kass pellets så reklamera denna om startdosen/tändelement är ok. Men det är kallt och helg så återkom med mer info. så ska vi försöka hjälpa dig hålla huset varmt så länge.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
celine02
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 20 sep, 2006 20:17
Ort: Arvika

Inlägg av celine02 »

Tack för alla tips! :lol:
Kom hem från jobbet, efter 9 timmar, och allt fungerar perfekt!
Om det inte hade varit för det här forumet hade jag aldrig funderat på draget.
På måndag får jag ta kontakt med någon som kan hjälpa mig med att ställa in brännaren till den nya pelletsen.
Tycker fortfarande att det är värt att köpa närproducerat :thumright:
Skall kolla hur sotigt det blir men hade askat ur både pannan och brännaren under tiden jag felsökte..
Klart att det är en nödlösning med nästan stängt spjäll, men röken ser helt ok ut.
Har Millenium III, med 100 som max-värde på fotocellen.
Den här erfarenheten har i alla fall fått mig att gå i pannbytar-tankar med dragbegränsare :wink:
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Inlägg av Vednisse »

Inte behöver du byta panna, dragbegränsare installerar du på rökröret eller skorstenen nere i källaren. Se bara till att få en som är tillräcklig för skorstenen. Tigex25 som de flesta installatörer/rörkrökare verkar vilja installera, troligen pga. den är billigt och går snabbt att sätta dit var som helst är i 99% av fallen för liten till pelletseldning.

Se till att få tag på en duktig installatör som kan Eurofiren annars kan det vara bortkastade pengar. En del inställningar ligger dolda så installatören bör kunna brännaren. Många ställer bara när brännaren går på maxläget och kollar startdosen, sen skiter de i uppstarten om det går fett och sotar och rycker svart den första kvarten.
Lycka till.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
celine02
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 20 sep, 2006 20:17
Ort: Arvika

Inlägg av celine02 »

Idag är det "värmebölja" med bara -16 och jag har fortfarande varmt och skönt i huset. :D
Har inte hittat någon Eurofire-specialist här i närheten, utan har skött
all service och underhåll själv.
(Inte speciellt avancerat gjort dock, bara bytt tändelement, när det har behövts, och rengjort brännaren ordentligt med jämna mellanrum, en gång om året plockar jag isär skruven och dammsuger bort allt spån)

Till saken: Vad skall jag tänka på för att få pelletsen ,från Stora Enso, att brinna optimalt? Vad börjar jag med att justera, fläkt eller dos?
Skulle en dragbegränsare lösa mitt problem?
Skulle vilja ha ett system som var mer robust. Att inte ute-temperatur, pelletskvalite´och annat skall göra att brännaren stannar. Känns inte som om man kan ta nån längre tur från hemmet, då el-patronen inte orkar hålla värmen, om det är kallare än -20 :?
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Utan en väldimensionerat dragregulator kan du ställa från nu till nyår utan att få det rätt mer än för dagen! I dessa dagar med "vårfriska" temperaturer är dragregulatorn nog viktigare än någonsin varför den ska fixas innan man ställer speciellt mycket annat.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
celine02
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 20 sep, 2006 20:17
Ort: Arvika

Inlägg av celine02 »

Vem och var tar man kontakt för att fixa en dragregulator? :roll:
CTC 265B -69
Brännare Eurofire-06
Trähus från 30-talet, 1,5 plan+källare.
2 två-benta+1 fyrbenta
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Lokala rörisar, Olle45 här på forumet och kolla i "Erbjudanden"-delen av forumet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Mats Pyssling
Gallringsobjekt
Inlägg: 32
Blev medlem: mån 26 nov, 2007 22:42
Ort: Ransäter

Är det dragregulatorn som är felställd för mig med?

Inlägg av Mats Pyssling »

Tjena. Jag har just installerat min eurofire 20kW brännare i befintlig CTC 2200 trio. Jag eldar ved lite då och då och kanske har ställt draget lite högt.

Pelletsbrännaren verkar inte vilja starta av sig själv, alltså på temperatur. Om jag då kopplar loss slangen efter att den misslyckats med att tända och jag fått larm som heter 2-3-D (vad nu det betyder?) så kan jag koppla loss pelletsslangen och den tänder på självdraget.

Kan det vara så att den inte får in luft? Är det någon som kan tolka felkoderna/larmen? Fläkten verkar gå iallafall för den ändrar ljud om jag ökar fläktvärdena. Jag har ställt fläktvärdena på 155/180 och 180 verkar vara lagom vid maxeffekt (med pelletsmatning på 1,5).

/Mats
Vedeldning i CTC 2200 trio + 2 x 750 l hemmapulade acktankar. Pellets som spets i baxi/eurofire 20kW. Egen variant på golvvärmeslinga. Esbe 90C shuntstyrning. Hembyggd pelletsficka ca 2 m3.
Mats Pyssling
Gallringsobjekt
Inlägg: 32
Blev medlem: mån 26 nov, 2007 22:42
Ort: Ransäter

Inlägg av Mats Pyssling »

Igår gick den igång så nu går den igång av sig själv på låg temp som den ska. Men jag är fortfarande helt bet på larmkoderna...
Vedeldning i CTC 2200 trio + 2 x 750 l hemmapulade acktankar. Pellets som spets i baxi/eurofire 20kW. Egen variant på golvvärmeslinga. Esbe 90C shuntstyrning. Hembyggd pelletsficka ca 2 m3.