Hur är det med olika effekt lägen egentligen ? Säg att vi har ett hus som kräver ex 11kw vid en viss utetemp säg -18 grader. Brännaren ger 10kw på låg och 15kw på hög. Pannan kallar på värme, brännaren startar på hög tills 4 grader under börvärdet (ex 80 grader) Nu kräver ju huset 11kw men brännaren ger bara 10kw på låg. Vad händer nu, fortsätter pannan att sakta sjunka i temp tills den går över i hög och sen ner på låg dom sista 4 graderna för att fortsätta så tills yttertempen ändrar sej ??
Det kan väl inte vara någon bra driftsekonomi.
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Kanske en dum fråga, men , fråga effektlägen..
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 677
- Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
- Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda
Kanske en dum fråga, men , fråga effektlägen..
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Först startar brännaren på låg då tempen sjunkit 4-5° under börvärdet o om det inte räcker till så tempen sjunker ytterliggare så går den över i hög, När tempen närmat sej bör värdet så går den ner på låg igen o om inte den effekten räcker går den upp på hög igen osv.. Den kommer aldrig att stanna utan bara växla mellan hög/låg..