Kan bara hålla med. Han har varit hur bra som helst att ha mailkorrspondans med. problemet har snarare legat hos mig som inte kunnat komma till skott med varken turbulatorer eller dragbegränsare pga sjukdom
/Stefan
För varm rökgastemperatur (ca 320-360 grader)
-
- Prima virke
- Inlägg: 58
- Blev medlem: mån 01 nov, 2010 18:22
- Ort: Björkeberg, Linköping, Östergötland
Nu fick jag idag äntligen mina turbolatorer så jag har alla 9 i på test.
Rökgastemperaturen blev följande sotade igår.
4 Turbolatorer = 320 grader
6 Turbolatorer = 260 grader
9 Turbolatorer = 155 grader
Jag mätte ca 70cm ner i skorstenen innan jag installerade de 3 sista stängerna och hade då 100 grader ganska exakt. Efter att ha installerat till 9 Turbolatorer har jag nu 70 grader.
Vad är nästa steg för mig?
Har märkt att jag får lite mer kaka i brännarröret. Har jag för mycket fläkt på då eller vad beror det på ?
/Stefan
Rökgastemperaturen blev följande sotade igår.
4 Turbolatorer = 320 grader
6 Turbolatorer = 260 grader
9 Turbolatorer = 155 grader
Jag mätte ca 70cm ner i skorstenen innan jag installerade de 3 sista stängerna och hade då 100 grader ganska exakt. Efter att ha installerat till 9 Turbolatorer har jag nu 70 grader.
Vad är nästa steg för mig?
Har märkt att jag får lite mer kaka i brännarröret. Har jag för mycket fläkt på då eller vad beror det på ?
/Stefan
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Jag tror det beror på att med alla turbulatorer på plats, får du större mottryck och därmed stannar mer av askan i brännarröret. Så länge det är aska och inte sintring är det lugnt. Såvitt jag kan bedömma, fungerar nu din anläggning skolboks perfekt
155 grader avgas - perfekt
70 grader 70 cm ner i skorstenen - perfekt.
Om askkakan inte stör driften av brännaren, behöver den inte åtgärdas. Kolla bara att brännaren får någorlunda rätt förhållande av pellets/luft

155 grader avgas - perfekt
70 grader 70 cm ner i skorstenen - perfekt.
Om askkakan inte stör driften av brännaren, behöver den inte åtgärdas. Kolla bara att brännaren får någorlunda rätt förhållande av pellets/luft