Byggnation av ett övervakningssystem till en PX21
-
- Frö
- Inlägg: 1
- Blev medlem: sön 09 jan, 2011 22:28
- Ort: Hässelby Villastad
Hur har det gått
Vore väldigt intressant att höra hur det går för er med era larmlösningar...
____________________________________
KMP PX21, CTC 1100, 240 kvadrat, 13 m skorsten
KMP PX21, CTC 1100, 240 kvadrat, 13 m skorsten
-
- Prima virke
- Inlägg: 58
- Blev medlem: tis 26 okt, 2010 09:52
- Ort: Knivsta
- Kontakt:
gammal tråd...
Kanske kan man väcka liv i den.
Jag har också funderat lite på loggningen av pellets åtgång...
Man skulle kunna lösa det hela ganska så enkelt utan att man behöver realtids mäta.
Ta en oscillator och en delare... kombinationen av frekvens och delare skall ge en pulls/startdos... sen tar man en 1-wire räknare, den som
joeri91942 föreslår..
man måste justera frekvensen med frekvensmätare eller oscilloskop för att
få nogrannhet..
Hadde ju varit bra om det var inbyggt i brännaren att ge en pulls/startdos...
Kanske kan man väcka liv i den.
Jag har också funderat lite på loggningen av pellets åtgång...
Man skulle kunna lösa det hela ganska så enkelt utan att man behöver realtids mäta.
Ta en oscillator och en delare... kombinationen av frekvens och delare skall ge en pulls/startdos... sen tar man en 1-wire räknare, den som
joeri91942 föreslår..
man måste justera frekvensen med frekvensmätare eller oscilloskop för att
få nogrannhet..
Hadde ju varit bra om det var inbyggt i brännaren att ge en pulls/startdos...
Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
Kan man lite mikroprocessorteknik är det inte så svårt att bygga en tidsmätare som man sedan kopplar på doseringsmotorn. Den kan sedan hålla reda på hur lång tid doseringen totalt har kört och med lite display o knappar kan man få den till att visa det i kg.
Det kräver såklart att man ska köra en dos på "lång tid" som den mäter, man matar sedan in hur många gram det var som kom fram och sedan kan mikroprocessorn klara resten.
Då kan man enkelt kalibrera, man ser ju startdosens teoretiska storlek efter en sådan kalibrering och byter man pellets upprepar man kalibreringen och kollar doseringens och startdosens värde ganska enkelt.
Det blir inte exakta tal men de blir nog ganska korrekta skulle jag tro.
Det kräver såklart att man ska köra en dos på "lång tid" som den mäter, man matar sedan in hur många gram det var som kom fram och sedan kan mikroprocessorn klara resten.
Då kan man enkelt kalibrera, man ser ju startdosens teoretiska storlek efter en sådan kalibrering och byter man pellets upprepar man kalibreringen och kollar doseringens och startdosens värde ganska enkelt.
Det blir inte exakta tal men de blir nog ganska korrekta skulle jag tro.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Prima virke
- Inlägg: 58
- Blev medlem: tis 26 okt, 2010 09:52
- Ort: Knivsta
- Kontakt:
-
- Prima virke
- Inlägg: 58
- Blev medlem: tis 26 okt, 2010 09:52
- Ort: Knivsta
- Kontakt:
Nåja nu skall vi inte förringa 1-wire lan. Men cykel dator kan väl funka..
Man behöver bara veta hur mycket pellets som kommer/varv.
Sen kanske man kan justera hjul storleken så man får ett värde i (km) -pellets
Man behöver bara veta hur mycket pellets som kommer/varv.
Sen kanske man kan justera hjul storleken så man får ett värde i (km) -pellets

Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO