Det är lugnt, Viking Bio är konstruerad för att på alla tänkbara sätt undvika en rökgasexplosion. Iwabo har jag själv haft i en riktigt krånglig installation med skum skorsten. Det funkade inte, det puffade och brann bakåt flera gånger. Efter bytet till Viking Bio - inte ett problem trots fullängdsturbulatorer på nästan en meter totalt i Cometen. Med Iwabon kunde jag inte ha dem i alls. Många konstruktioner duger bara att elda i tunnor med, minsta mottryck så löser klixon (överhettningsskyddet) eller också puffar de. Så det är lugnt, ta en glögg till...trevik skrev:Oj, stackare.
Man blir ju lite rädd när man läser sånt här, jag har mitt panrum i källaren så mitt hus hade nog brunnit upp....
Jag har Värmebaronens Comet-panna och vikingbio-brännare med orginal-lucka till brännaren. Håller den för en rökgas-puff?
Montera sprinkler, är det dyrt? Kanske en billig livförsäkring...
Micke
Brand pga felaktig installation
-
- Entusiast!
- Inlägg: 102
- Blev medlem: tis 04 jan, 2005 18:00
-
- Ungskog
- Inlägg: 17
- Blev medlem: tis 13 dec, 2005 03:06
- Ort: Töreboda
hmm...hehe.TbodaGreven skrev:Usch vad tråkigt det låter lider med dig... hmm kansk skall se över detta min brännare står på hjul och är bara "rullad" imot pannan !!!
Låter spännande, fixa fästanordning typ excenterhakar eller liknande på sidorna kanske ?
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Men då borde väl där finnas en brytare som känner att brännaren ligger dikt an mot pannan (?!) Och som stoppar brännaren om där blir en glipa.TbodaGreven skrev:Usch vad tråkigt det låter lider med dig... hmm kansk skall se över detta min brännare står på hjul och är bara "rullad" imot pannan !!!
Men lossnar plåten, som i fallet ovan, så står man där ändå.
Och jag som tyckte synd om mig själv för att jag blev sjuk i jul....allt är relativt.
Hej Joa.
Jag får börja med att beklaga.
På din beskrivning låter det som du har rätt i att det uppstått en gengasexplosion - troligtvis under självtändningsfasen. Jag skulle även misstänka att du har en relativt låg skorsten, möjligen även murad, och som av den anledningen ger ett dåligt drag efter stillestånd, vilket kan ha bidragit till att det ansamlades gengas i pannan under tändning. Självklart har du, och andra, rätt i att grejorna skall bultas fast och inte "loppas fast" av en amatör (om inte stäm, så påtala vad som hänt för de som installerat).
Angående vilken brännare man skall välja för att undvika just ditt missöde, anser jag att du först och främst välja ett märke med kunnigt folk i närheten. Det räcker inte med en rörmokare som tröttnat på att rensa avlopp. Det är - precis som du har upptäckt den hårda vägen - lite mer komplicerat med pellets än så. Med en bra installation hade troligen brännaren suttit kvar efter smällen. Dessutom hade kanske en kunnig firma kontrollerat förutsättningarna för montage - innan de monterade!
Förövrigt kan man medvetet undvika automattändning (läs eltändning), som höjer sannolikheten för gengasexplosioner. Naturligtvis skall brännaren vara genomtänkt förövrigt - både funktionellt och säkerhetsmässigt. Iwabo tillhör inte den kategorin. De har, eller har haft, styrsystemet monterat under brännarkåpan och dessutom inte kontrollerat vad som händer med elektroniken när det blir varmt (den löper amok!). Övervakningen (t. ex. av att allt snurrar som det ska) är minst sagt bristfällig förövrigt också. Kolla att brännaren har ett modernt styrsystem - helst med återkoppling av så mycket som möjligt - och ändå några år på nacken.
Till sist hoppas jag att du ändå väljer att fortsätta elda pellets. Det är trots allt ett fåtal sådana här missöden i branschen. Om du funderar på något annat är det väl knappast bergvärme (du skrev förvisso inte vad det var för typ av pump men det brukar vara bergvärme) som borde vara aktuellt med din förbrukning. Lägger du på ränta och avskrivningskostnader på en sådan installation, är det billigare att slå på el-patronen, och bekvämare än el blir aldrig värmepumpen.
Lycka till!
Jag får börja med att beklaga.
På din beskrivning låter det som du har rätt i att det uppstått en gengasexplosion - troligtvis under självtändningsfasen. Jag skulle även misstänka att du har en relativt låg skorsten, möjligen även murad, och som av den anledningen ger ett dåligt drag efter stillestånd, vilket kan ha bidragit till att det ansamlades gengas i pannan under tändning. Självklart har du, och andra, rätt i att grejorna skall bultas fast och inte "loppas fast" av en amatör (om inte stäm, så påtala vad som hänt för de som installerat).
Angående vilken brännare man skall välja för att undvika just ditt missöde, anser jag att du först och främst välja ett märke med kunnigt folk i närheten. Det räcker inte med en rörmokare som tröttnat på att rensa avlopp. Det är - precis som du har upptäckt den hårda vägen - lite mer komplicerat med pellets än så. Med en bra installation hade troligen brännaren suttit kvar efter smällen. Dessutom hade kanske en kunnig firma kontrollerat förutsättningarna för montage - innan de monterade!
Förövrigt kan man medvetet undvika automattändning (läs eltändning), som höjer sannolikheten för gengasexplosioner. Naturligtvis skall brännaren vara genomtänkt förövrigt - både funktionellt och säkerhetsmässigt. Iwabo tillhör inte den kategorin. De har, eller har haft, styrsystemet monterat under brännarkåpan och dessutom inte kontrollerat vad som händer med elektroniken när det blir varmt (den löper amok!). Övervakningen (t. ex. av att allt snurrar som det ska) är minst sagt bristfällig förövrigt också. Kolla att brännaren har ett modernt styrsystem - helst med återkoppling av så mycket som möjligt - och ändå några år på nacken.
Till sist hoppas jag att du ändå väljer att fortsätta elda pellets. Det är trots allt ett fåtal sådana här missöden i branschen. Om du funderar på något annat är det väl knappast bergvärme (du skrev förvisso inte vad det var för typ av pump men det brukar vara bergvärme) som borde vara aktuellt med din förbrukning. Lägger du på ränta och avskrivningskostnader på en sådan installation, är det billigare att slå på el-patronen, och bekvämare än el blir aldrig värmepumpen.
Lycka till!
Hälsningar, pa.
__________________________________
Hemmahörande i s. norrland och eldar i en Peltec 35 med egen brännare.
__________________________________