Brännartemperatur

Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5184
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännartemperatur

Inlägg av Stegatorparn »

Inget enkelt problem att lösa.
Jag ser dock två möjligheter, ingendera särskilt billig.
1)
Ersätta befintlig rökgasfläkt med en dragbegränsare och montera en ejektorfläkt på skorstenstopp som startas med brännaren samt med frånslagsfördröjning.
2)
Befintlig rökgasfläkt förses med varvtalsstyrning som styr undertrycket i pannan via tryckgivare och reglerutrustning.

Som sagt inga billiga grejor.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Sniper
Gallringsobjekt
Inlägg: 20
Blev medlem: fre 10 feb, 2012 02:02

Re: Brännartemperatur

Inlägg av Sniper »

låter lite kört i dagsläget med andra ord:/ finns kanske möjlighet att montera begränsaren bredvid fläkt i trumman innan. Ska ta en bild. Postar den imorn