Inget enkelt problem att lösa.
Jag ser dock två möjligheter, ingendera särskilt billig.
1)
Ersätta befintlig rökgasfläkt med en dragbegränsare och montera en ejektorfläkt på skorstenstopp som startas med brännaren samt med frånslagsfördröjning.
2)
Befintlig rökgasfläkt förses med varvtalsstyrning som styr undertrycket i pannan via tryckgivare och reglerutrustning.
Som sagt inga billiga grejor.
Brännartemperatur
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brännartemperatur
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Brännartemperatur
låter lite kört i dagsläget med andra ord:/ finns kanske möjlighet att montera begränsaren bredvid fläkt i trumman innan. Ska ta en bild. Postar den imorn
Janfire NH
Ctc30 panna
500liter acktank
Trähus 1968 95m2+95m2 källare
Ctc30 panna
500liter acktank
Trähus 1968 95m2+95m2 källare