Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
God morgon.
Har nu kollat på reläet som sitter i styrningen. Där är massa nuffror.
JGX-41F
2D-240A5Z-G
5A240VAC
FF26
Det enda jag hittade på ELFA som siffrorna och pinnarna stämmer på är detta: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %C3%A4+240
Är jag på rätt spår?
mvh
Andreas
Har nu kollat på reläet som sitter i styrningen. Där är massa nuffror.
JGX-41F
2D-240A5Z-G
5A240VAC
FF26
Det enda jag hittade på ELFA som siffrorna och pinnarna stämmer på är detta: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %C3%A4+240
Är jag på rätt spår?
mvh
Andreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
Typnummer: JGX-41F/2D-240A5Z-G
Datablad
Siffrorna anger:
Styrspänning: 15-32Vdc
Switchspänning: 240Vac
Belastningsström: 5A
Tilläggsvärden verkar inte riktigt stämma med databladet så jag tillåter mig tolka lite:
* Pin-out är en standard (OAC-typ), alltså borde ELFA-grunkan sannolikt passa.
* Den ska styras med 24V ± en del, samma som ELFA-grunkan.
* Den kan styra 240Vac, upp till 5A - vilket gäller även för ELFA-grunkan.
Resultat: Kolla de fysiska mått och anslutningar, passar ELFA-grunkan är det bara att köra på.
Datablad
Siffrorna anger:
Styrspänning: 15-32Vdc
Switchspänning: 240Vac
Belastningsström: 5A
Tilläggsvärden verkar inte riktigt stämma med databladet så jag tillåter mig tolka lite:
* Pin-out är en standard (OAC-typ), alltså borde ELFA-grunkan sannolikt passa.
* Den ska styras med 24V ± en del, samma som ELFA-grunkan.
* Den kan styra 240Vac, upp till 5A - vilket gäller även för ELFA-grunkan.
Resultat: Kolla de fysiska mått och anslutningar, passar ELFA-grunkan är det bara att köra på.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
Tackar, då var jag rätt på det
Alltid bra med 2 extra ögon.. Nu är reläet beställt, återkommer när det är bytt..
mvhAndreas

mvhAndreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
God afton alla 
Då verkar mitt bekymmer vara löst, nu har brännaren gått ett omlopp och direkt när lågan kom blev tändelementet spänningslöst!
Det jag har gjort är alltså att via ELFA beställt ett nytt halvledarrelä som kan ses i ett inlägg ovan. När det gamla reläet skulle lödas bort visade det sig att någon typ av högtemperatur lod hade använts, inte ens 450 grader och en grov spets orkade smälta lodet. Jag fick ömsom vicka och ömsom värma för att till slut få loss det gamla, tyvärr skadades lödpunkterna på 24 volts sidan så att jag fick följa banorna och löda dit sladdar istället. Den ena pinnen (minus) kunde lösdas direkt till ett kontaktstift på baksidan, den andra pinnen (plus) fick lödas till en bana på framsidan av kortet. Kanske inte optimalt, men lösningen kostade mig 290kr och lite huvudbry istället för 850kr plus frakt för hela kortet. Nu ska jag gå ut och se om brännaren stannat och allt är frid och fröjd. Tyvärr glömde jag ta bilder under förloppet på grund av min ivrighet att se om det fungerade.
Många tack till alla för tipsen jag fått via detta eminenta forum, hade inte löst detta utan er hjälp
Mvh
Andreas

Då verkar mitt bekymmer vara löst, nu har brännaren gått ett omlopp och direkt när lågan kom blev tändelementet spänningslöst!
Det jag har gjort är alltså att via ELFA beställt ett nytt halvledarrelä som kan ses i ett inlägg ovan. När det gamla reläet skulle lödas bort visade det sig att någon typ av högtemperatur lod hade använts, inte ens 450 grader och en grov spets orkade smälta lodet. Jag fick ömsom vicka och ömsom värma för att till slut få loss det gamla, tyvärr skadades lödpunkterna på 24 volts sidan så att jag fick följa banorna och löda dit sladdar istället. Den ena pinnen (minus) kunde lösdas direkt till ett kontaktstift på baksidan, den andra pinnen (plus) fick lödas till en bana på framsidan av kortet. Kanske inte optimalt, men lösningen kostade mig 290kr och lite huvudbry istället för 850kr plus frakt för hela kortet. Nu ska jag gå ut och se om brännaren stannat och allt är frid och fröjd. Tyvärr glömde jag ta bilder under förloppet på grund av min ivrighet att se om det fungerade.
Många tack till alla för tipsen jag fått via detta eminenta forum, hade inte löst detta utan er hjälp

Mvh
Andreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
Det är inte högtemperatur lödtenn! Det är däremot oxiderat vilket får det att "smula sönder" lite så att värmen har mycket svårt att sprida sig. Kristallstrukturen påminner då om sammankittat mycket fint sand.
Hur som helst: jag är glad över att det fungerade och att det blev en reparation som kunde betalas utan att få allt för mycket fickludd med.
Hur som helst: jag är glad över att det fungerade och att det blev en reparation som kunde betalas utan att få allt för mycket fickludd med.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
Ahhh, det var mer än jag visste. Tyckte bara det var väldigt svårt att få det att smälta
Man lär något nytt varje dag!
Ja det är skönt att det funkade, nu ska den bara justeras in ordentligt så den går som den ska!

Ja det är skönt att det funkade, nu ska den bara justeras in ordentligt så den går som den ska!
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
God morgon.
En hel natt utan ett enda larm på pannan
Härligt!!!
Hälsar e glad Skåning
Andreas
En hel natt utan ett enda larm på pannan

Hälsar e glad Skåning
Andreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden?
Vad bra att det fixade sig - och det till en billig penning. Vi blev alla klokare av detta 

CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Härligt härligt, brännaren går ännu
Nu börjar jag andas ut rejält.. Nu ska jag börja klura på en annan sak, startar en ny tråd när jag klurat klart 


--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Hej,
Detta var intressant, jag har en Eurofire millenium 3, 30kW.
Köpte begagnad i våras, och har kört den under September & oktober.
Såg för en tid sedan när jag sotade ur brännaren att tändelementet var rött.
Tänkte inte så mycket på det då, men efter att ha läst detta var jag ner och gjorde
lite mätningar jag också.
Samma grej, röd lampa på reläet lyser, relä-spole K1 får inte 24V från PLC, men ändå är det konstant 230V till tänd-elementet, inte konstigt att strömförbrukningen har varit högre än normalt
Men min brännare har gått utan problem, inget avbrott under 8 veckor.
//Albert
Detta var intressant, jag har en Eurofire millenium 3, 30kW.
Köpte begagnad i våras, och har kört den under September & oktober.
Såg för en tid sedan när jag sotade ur brännaren att tändelementet var rött.
Tänkte inte så mycket på det då, men efter att ha läst detta var jag ner och gjorde
lite mätningar jag också.
Samma grej, röd lampa på reläet lyser, relä-spole K1 får inte 24V från PLC, men ändå är det konstant 230V till tänd-elementet, inte konstigt att strömförbrukningen har varit högre än normalt

Men min brännare har gått utan problem, inget avbrott under 8 veckor.
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Hej Albert,
Ser ditt reläkort ut som mitt på bilden tidigare? Det är det andra reläet på kortet (brun korv), på mitt var det ett halvledarrelä. Röd lampa lyser fortafarande på mitt första relä. Ganska enkel fix om man gillar lödkolven

Mvh
Andreas
Ser ditt reläkort ut som mitt på bilden tidigare? Det är det andra reläet på kortet (brun korv), på mitt var det ett halvledarrelä. Röd lampa lyser fortafarande på mitt första relä. Ganska enkel fix om man gillar lödkolven


Mvh
Andreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Obehagligt om reläet inte bryter och tändelementen går slut snabbt.
Här var ju Millenium II styrningen bättre där tre relän monterade på samma DIN skena som PLC:n satt till höger om PL:n som syns på Bergatorparens ritning. Då såg man utan att skruva av kåpan om reläet fungerade normalt eller inte.
Här var ju Millenium II styrningen bättre där tre relän monterade på samma DIN skena som PLC:n satt till höger om PL:n som syns på Bergatorparens ritning. Då såg man utan att skruva av kåpan om reläet fungerade normalt eller inte.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Hej,
Japp Ante1980, ser lika ut, ok alltså brun korven i mitten eller
det vänstra halvledarreläet.
Höll på att mecka under kvällen,,,,nu ligger det ca 125V på konstant, ibland 15V.
Verkar leva sitt egna liv, tar man däremot bort plinten för spol-styrningen, den nedre.
Blir det 0V på utgången.
//Albert
Japp Ante1980, ser lika ut, ok alltså brun korven i mitten eller
det vänstra halvledarreläet.
Höll på att mecka under kvällen,,,,nu ligger det ca 125V på konstant, ibland 15V.
Verkar leva sitt egna liv, tar man däremot bort plinten för spol-styrningen, den nedre.
Blir det 0V på utgången.
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Hur har det gått för dig Albert? Har du lyckats hitta felet?
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
--------------------------------------
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Baxi Eurofire med Millenium III styrning i en Effecta panna
Re: Full spänning på tändelementet hela tiden? [Löst]
Hej,
Jadå Ante 1980, det var samma för mig, fel på solid state reläet, släpper igenom hela tiden 230V.
Beställde en ny relä-enhet, hoppas få den på garanti, men det visar sig.
Ska väl löda på ett nytt relä på den gamla så har man i reserv.
Baxi har iaf gjort om enheten, sitter bara solid state för skruven nu, vanligt
Omron 24VDC relä till tändelementet.
Har bytt till den nya nu, men körde med ett separat relä i 2 dagar.
Såg ut så här

Jadå Ante 1980, det var samma för mig, fel på solid state reläet, släpper igenom hela tiden 230V.
Beställde en ny relä-enhet, hoppas få den på garanti, men det visar sig.
Ska väl löda på ett nytt relä på den gamla så har man i reserv.
Baxi har iaf gjort om enheten, sitter bara solid state för skruven nu, vanligt
Omron 24VDC relä till tändelementet.
Har bytt till den nya nu, men körde med ett separat relä i 2 dagar.
Såg ut så här


Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar