Hej!
Tänkte starta en ny tråd om detta, fastän jag läst igenom alla inlägg om just rök osv.
När brännaren startade idag så märkte jag att det rök ganska bra med en grå/vit-rök från skorstenen följt av lite mindre svart-brun rök under några minuter.
Jag vet att det är normalt att brännaren går lite fet i uppstarten med mörkare rök, brukar heller inte lukta..
..men nu rök det i grå/vit färg och luktade lite "pellets-rök" också, vad kan detta bero på, det är ju inga minusgrader ute =D här är det cirka 22 grader inne i källaren och samma temp utomhus..
Min startdos är 3 dl..
Mvh
Grå/vit-rök vid uppstart och sedan lite svart ur skorstenen?
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 307
- Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38
Grå/vit-rök vid uppstart och sedan lite svart ur skorstenen?
Senast redigerad av foxmulder90 den ons 12 okt, 2016 16:39, redigerad totalt 1 gånger.
Det kanske ville vara en idé att skriva lite mer, t.ex.
- Vilken brännare
- Skorstenslängd
- Om det finns dragregulator
och sådana saker som ger folk en möjlighet att svara förnuftigt...
- Vilken brännare
- Skorstenslängd
- Om det finns dragregulator
och sådana saker som ger folk en möjlighet att svara förnuftigt...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 307
- Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38
Ojdå, glömde att det inte fanns med i min signatur:
Baxi eurofire, 8 m skorsten samt vanlig draglucka som EJ går att ställa in =)
Har beställt en KW Z150 dragbegränsare..
Mvh
Baxi eurofire, 8 m skorsten samt vanlig draglucka som EJ går att ställa in =)
Har beställt en KW Z150 dragbegränsare..
Mvh
Senast redigerad av foxmulder90 den ons 12 okt, 2016 16:39, redigerad totalt 1 gånger.
Om du ska montera en dragregulator och det inte är några akuta problem vill jag ge rådet att vänta med all justering osv till regulatorn är monterat och klart.
Därefter är det dags att kolla systemet och börja trimma in.
Därefter är det dags att kolla systemet och börja trimma in.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Hej foxmulder90 och alla som läser detta
Lite allmänt om skorstensrök vid uppstarten / vid varje ny upptändning av pellets.
Varför färgen kan variera beror på flera orsaker och är helt normalt.
1/ Startdosens storlek bestämmer mängd rök och tid som det ryker.
2/ Låg temperatur kan ge tjärsubstans och ger röken en färg i scala gul/grå/vit allt efter temperaturen ökar/ närmar sig 850 C över går röken till vatten ånga / grå / vit samma som när vatten kokar ( vatten ånga)
3/ Förbrännings temperaturen tar en tid att nå rätt gradtal ca 850 C
En bra dragbegränsare och rätt storlek är alltid att rekomendera!
Byig vind kan störa uppstart / nytändningen också.
Kan även i vissa fall även släcka ner uppstart / återstart av pellets tändningen.
Lite allmänt om skorstensrök vid uppstarten / vid varje ny upptändning av pellets.
Varför färgen kan variera beror på flera orsaker och är helt normalt.
1/ Startdosens storlek bestämmer mängd rök och tid som det ryker.
2/ Låg temperatur kan ge tjärsubstans och ger röken en färg i scala gul/grå/vit allt efter temperaturen ökar/ närmar sig 850 C över går röken till vatten ånga / grå / vit samma som när vatten kokar ( vatten ånga)
3/ Förbrännings temperaturen tar en tid att nå rätt gradtal ca 850 C
En bra dragbegränsare och rätt storlek är alltid att rekomendera!
Byig vind kan störa uppstart / nytändningen också.
Kan även i vissa fall även släcka ner uppstart / återstart av pellets tändningen.
Tillverkar rökgasutrustning