rökgasanalys

Skriv svar
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

Vill bara dela med mig angående av rökgasanalys. Min granne har blivit med Wöhlermätare.

Mina värden låg ca såhär med fingertoppskänsleinställning
Syre 12%
Co2 9%
lambda 2,49

Efter lite skruvande med Wöhler
Syre 6,2%
Co2 14,3
Lambda 1,42
Verkningsgrad 91,6

Inte illa pinkat. Nu får i se vad som händer med förbrukningen!!!

Allas eder Brus :))
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Möjligen att det kan börja sota lite med Co2 14,3%, Skulle viljat haft ner den 2%
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Inlägg av brushuvud »

Ser inte "sotigt om man tittar på röken, den är fint blyertsgrå...Men du menar att det blir bättre med en syrehalt på runt 8% alltså?? Även om verkningsgraden som räknas fram sjunker??
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
lövet
Lärjunge!
Inlägg: 355
Blev medlem: lör 05 mar, 2005 17:07
Ort: Fristad Västra Götaland

Inlägg av lövet »

Brushuvud !Här kan du bolla med värderna på Co!
Är du nöjd med pannan och brännaren?

http://pellets.milliways.st/verkningsgrad.php

//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Inlägg av brushuvud »

Mycket nöjd, särskilt med brännaren, snabb i starten, klickar aldrig och går effektivt...Pannans största plus är att den är så lättsotad och att den behöver sotas mycket sällan. Bara två gånger i denna extrema vinter och då var asklådan inte ens full..

Har alltså pannrummets temp så stor betydelse??
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Ulma anger ser jag 11,5-13,5% Co2 vilket gör Co på 6,5-8,5%
Då pannor/brännare testas körs dom med 12-12,5% Co2 o då får man Co på 7,5-8%

Men de lär ju visa sej om det börjar sota i pannan, Kan tänka mej att de inte blev något sot med 9% Co2 då det är för mycket luftöverskott då
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Inlägg av brushuvud »

Jag hade fått för mig att det är syrehalten som är viktigast...men är det inte så att de följs åt?? Ska jag alltså mäta på Co2
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
bebop
Lärjunge!
Inlägg: 369
Blev medlem: ons 25 feb, 2009 14:21
Ort: Trollhättan

Inlägg av bebop »

Det spelar ingen roll om du går på O eller CO2 de följs ju åt exakt.
Det finns 21% syre i luft, när du mäter med instrument så ser du resultat av förbränningen. Dvs du förbränner syret och CO2 ökar.

Man vill ha så hög CO2 som möjligt utan att få hög CO. (kolmonoxid)
Över 400 ppm CO är dåligt, kring 150 ska man sikta på som högst.
Om man har 13 % CO2 så brukar det vara max för långsiktigt stabil och god förbränning.
.