Hej
Jag har eldat pellets i drygt 3 år och har fram till för en tid sedan varit nästan helt förskonad från problem (bortsett från byte av Inre Brännarrör). Nu verkar jag dock få min del av problem genom mängder med "Misslyckad Start". Att starten misslyckats är inte svårt att förstå när man tittar på rostret eftersom en mycket stor hög med aska numera väljer att lägga sig där. Tidigare har askan alltid hamnat framför rostret.
Själv tänker jag då att kanske fläkten är kass, men då borde väl förbränningen/verkningsgraden också bli sämre?! Detta tycker jag nämligen mig inte ha märkt.
Är det någon annan som upplevt samma problem och kommit till rätta med det, så är jag mycket nyfiken på vad ni gjorde!
Ola
Kör Viking BIO i en ATTACK 2000
Askan hamnar på rostret istället för framför! Varför?
Och..
Kollar att rostret är som det ska ser ut, borsta med stålborst och ren.
Ta av kåpa och kolla så att fläkten surra fungera.
Kan ha rostret satta fel (snedd).
Men hittade gamla tråd här
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ht=rostret
Kollar att rostret är som det ska ser ut, borsta med stålborst och ren.
Ta av kåpa och kolla så att fläkten surra fungera.
Kan ha rostret satta fel (snedd).
Men hittade gamla tråd här
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... ht=rostret
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star