Lördagen den 4 April, riktigt varmt och mycket sol.
Cirkpumpen från solfångare pumpade på med 106 grader under förmiddagen. Vid 15-tiden titta jag till systemet och upptäckte då att cirkpumpen stannat, vätskan rusat ned i trycktank, och 151 grader på taket.

Inget annat att göra än att täcka solfångare med några filtar.
Efter en timma återgick vätskan till taket och systemet åter i drift.
Vad lärde jag mej.
1) 120 grader i vacuumrören är en säkerhetspunkt för vacuumrören, vid denna temp stoppar cirkpumpen och systemet tömes.
2) För att detta inte skall ske, ha tillräckligt högt flöde, vilket jag hade för lågt.
3) Jag har lägre flöde på vintern för att erhålla högre temperatur, men glömde höja flödet i tid, inför vårsolen.