Jag fick in en 65 kWh i helgen och är glad för det lilla tillskottet. Funderar på om det verkligen kommer in så mycket eller man bara ska ta det som att det man vet att det kommer in kWh. Är det vanligt att dessa mätare är kallibrerade speciellt för den vätska som finns i systemet eller hänvisar den bara till vatten som medium. Kan ju tänka mig att det är uppblandat med ngt antifrys.
Läste lite i manualen och där står det att fabriksinställd jobbar solfåångaren till det är +65 grader i acctanken. Finns det någon anledning till att det är så eller kan man höja så att den fortsätter att jobba upp till säg 90 grader. Tanken tar väl ingen skada av det? eller resten av systemet heller...
Är där ngt annat man ska tänka på att ändra på fabriksinställningarna?
mvh Dempan
Jag fick in en 65 kWh i helgen och är glad för det lilla tillskottet. Funderar på om det verkligen kommer in så mycket eller man bara ska ta det som att det man vet att det kommer in kWh. Är det vanligt att dessa mätare är kallibrerade speciellt för den vätska som finns i systemet eller hänvisar den bara till vatten som medium. Kan ju tänka mig att det är uppblandat med ngt antifrys.
Läste lite i manualen och där står det att fabriksinställd jobbar solfåångaren till det är +65 grader i acctanken. Finns det någon anledning till att det är så eller kan man höja så att den fortsätter att jobba upp till säg 90 grader. Tanken tar väl ingen skada av det? eller resten av systemet heller...
Är där ngt annat man ska tänka på att ändra på fabriksinställningarna?
mvh Dempan
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Ja det var lite det jag var rädd för, att mätaren inte är kallibrerad för den vätska som finns i systemet...
Kan man på ngt sätt räkna sig fram till vad som mer troligt är verkligheten?
Kan man på ngt sätt räkna sig fram till vad som mer troligt är verkligheten?
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Angående inladdning till acc
Jag har ett Effektasystem, dvs deras vaccumrör och styrsystem
Jag bryter inmatningen till acc vid 95 Gr, för att inte riskera kokning i acc-tank.
Vaccumrörsystemet fortsätter att höja temperaturen på primärsidan och en accelerarande effect uppstår när styrsystemet stoppar sekundärslingan till acc-tanken.
Detta hände i somras, och jag fick temperaturer över 145 Grader primär (8bar), vilket resulterade i tömning av primärsida via säkerhetsventil.
Fullt normalt.
Under hela processen fanns ingen risk för kokning i acc-tank, beroende på brytningen vid 95 Gr.
Som du kan se på min Onlinesida http://tgsoftware.mine.nu kan primärsidan redan nu i Januari uppnå arbetstemperaturer nära 85-90 Gr.
Dock kvarstår låg temperatur på sekundär = acc-tank
Jag bryter inmatningen till acc vid 95 Gr, för att inte riskera kokning i acc-tank.
Vaccumrörsystemet fortsätter att höja temperaturen på primärsidan och en accelerarande effect uppstår när styrsystemet stoppar sekundärslingan till acc-tanken.
Detta hände i somras, och jag fick temperaturer över 145 Grader primär (8bar), vilket resulterade i tömning av primärsida via säkerhetsventil.
Fullt normalt.
Under hela processen fanns ingen risk för kokning i acc-tank, beroende på brytningen vid 95 Gr.
Som du kan se på min Onlinesida http://tgsoftware.mine.nu kan primärsidan redan nu i Januari uppnå arbetstemperaturer nära 85-90 Gr.
Dock kvarstår låg temperatur på sekundär = acc-tank
Sjukt snygg installation och pannrum!
Då ska jag ner o pilla på min styrning av solfångaren. Tyckte oxå att det verkade märkligt.
Då ska jag ner o pilla på min styrning av solfångaren. Tyckte oxå att det verkade märkligt.
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Tilläggas bör
Vid ovan nämnda händelse, tömning primärsida
Vad som händer är att vätskan trycks ned i ett expansionkärl
När solen gått ner och solpanelen svalnar återfylles vätskan själv från expansionskärlet. Nästa dag är systemet i drift, utan någon insats från mej. Alltså tryggt och bekvämt.
Vad som händer är att vätskan trycks ned i ett expansionkärl
När solen gått ner och solpanelen svalnar återfylles vätskan själv från expansionskärlet. Nästa dag är systemet i drift, utan någon insats från mej. Alltså tryggt och bekvämt.
Det är en av finesserna med vaccumrör. Ovannämda lösning fungerar inte på plana solfångare typ Lesol 5AR......
Har tömt systemet två gånger via säkerhetsventilen innan jag monterade en SYR-ventil. Där efter har det fungerat. SYR-ventilen dumpar VV till golvbrunn när bottentempen når ca. 95-96 grader (då ligger topptempen i acken kring 100 och pannrummet har en temp på omkring 40-45 greder...).

Har tömt systemet två gånger via säkerhetsventilen innan jag monterade en SYR-ventil. Där efter har det fungerat. SYR-ventilen dumpar VV till golvbrunn när bottentempen når ca. 95-96 grader (då ligger topptempen i acken kring 100 och pannrummet har en temp på omkring 40-45 greder...).
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Ja jag tror som Andre´att du behöver kalibrera din mätare ganska kraftigt.
Du har 4,48 effekt givande yta vilket gissningsvis kommer upp i ca 3,5kW som bäst (medel ca 1-2kW). Det betyder att du skulle haft dina fångare riktade mot solen i ca 30 timmar under helgen.
Har ni 15 timmar sol om dagen i Malmö så här års? Rimligt är nog 6-8h/dag vilket om det var soligt kunde gett ett värde på kanske 30kWh.
Jag tror att du behöver se över dina tempgivare och sen ställa in värdet för vätskan (brukar vara 50%). Sänk ner givarna i vatten med krossad is så ska dom visa 0°. Bäst av allt är om det finns ett kalibreringsprogram i din styrenhet.
Du har 4,48 effekt givande yta vilket gissningsvis kommer upp i ca 3,5kW som bäst (medel ca 1-2kW). Det betyder att du skulle haft dina fångare riktade mot solen i ca 30 timmar under helgen.
Har ni 15 timmar sol om dagen i Malmö så här års? Rimligt är nog 6-8h/dag vilket om det var soligt kunde gett ett värde på kanske 30kWh.
Jag tror att du behöver se över dina tempgivare och sen ställa in värdet för vätskan (brukar vara 50%). Sänk ner givarna i vatten med krossad is så ska dom visa 0°. Bäst av allt är om det finns ett kalibreringsprogram i din styrenhet.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Ja här nere på kontinenten så lyser solen länge om dagarna
Får kolla hur det står till med kallibreringen. Installatören skulle komma förbi veckan iallafall så kanske jag kan ställa lite intelligenta frågor till honom. Känns som om det är något dom borde fixat när de installerade det förra sommaren...
På effektmätaren står det att den laddar in runt 5 kW när solen lyser och jag kollat. I helgen gick tempen i tankbotten upp från ca 25 till ca 55 grader under dagen. Tanken är ca 650 liter och solen värmer den nedre 1/3-delen av tanken. Kan man räkna sig baklänges? Någon som har en god formel?
50%: du menar att de visar 50% fel?
Fundering...jag mäter tempen i tankbotten och tempen vid solfångaren(tror jag iallafall) dvs visar tempgivaren fel på taket då? Eller hänger det hela på uppmätt pumpat flöde dvs att då viskositeten är annerlunda på vätskan och späkar till det?
summasumarum: Bra men fel!

Får kolla hur det står till med kallibreringen. Installatören skulle komma förbi veckan iallafall så kanske jag kan ställa lite intelligenta frågor till honom. Känns som om det är något dom borde fixat när de installerade det förra sommaren...
På effektmätaren står det att den laddar in runt 5 kW när solen lyser och jag kollat. I helgen gick tempen i tankbotten upp från ca 25 till ca 55 grader under dagen. Tanken är ca 650 liter och solen värmer den nedre 1/3-delen av tanken. Kan man räkna sig baklänges? Någon som har en god formel?
50%: du menar att de visar 50% fel?
Fundering...jag mäter tempen i tankbotten och tempen vid solfångaren(tror jag iallafall) dvs visar tempgivaren fel på taket då? Eller hänger det hela på uppmätt pumpat flöde dvs att då viskositeten är annerlunda på vätskan och späkar till det?
summasumarum: Bra men fel!
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
- Ort: Traryd
Pratade med installatören igen. Han sa att han trodde att effektmätaren var kallibrerad för blandningen i solsystemet. De köpte allt från samma lev så då ska det ju funka, sa han
Man kan ju fundera på varför inte alla mätare för solsystemen är kalibrerade för normal vätska som används istället för bara vatten. Det är dom ju iallafall säkra på att det aldrig är.
Man kan ju fundera på varför inte alla mätare för solsystemen är kalibrerade för normal vätska som används istället för bara vatten. Det är dom ju iallafall säkra på att det aldrig är.
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
Hej,
Här kan nog bli fel i kvadrat med energimätningen.
1. Värmekapacitivitetet hos frostskyddsvätskan är lägre än hos rent vatten som har 4,18 J/°C x g. Alltså kommer vätskan ej att överföra så mycket energi vid en viss temperaturskillnad. Denna minskning bör leverantören av frostskyddsvätskan kunna uppge.
Om du själv har blandat vatten och frostskyddsvätska måste du känna till koncentrationen för att få rätt värde.
Min använda regulator typ UVR1611 har en parameter i menyn för antal procent frostskyddsvätska som kompenserar för minskande värmekapacitivitet. Men har verkligen olika typer av frostskyddsvätska samma värmekapacitivitet?!?
2. Många flödesgivare visar betydligt högre flöde om vätskans viskositet är större än vattens viskositet. Flödesgivare typ "kula i koniskt rör som lyfts av vätskeströmningen" kommer att indikera för mycket. Om det finns en ställbar strypning för att reglera flödet påverkas även den av vätskans viskositet.
Sen gäller det att mäta rätt temperaturer. Det bör ju vara nära ackumulatortanken och inte uppe på taket.
Här kan nog bli fel i kvadrat med energimätningen.
1. Värmekapacitivitetet hos frostskyddsvätskan är lägre än hos rent vatten som har 4,18 J/°C x g. Alltså kommer vätskan ej att överföra så mycket energi vid en viss temperaturskillnad. Denna minskning bör leverantören av frostskyddsvätskan kunna uppge.
Om du själv har blandat vatten och frostskyddsvätska måste du känna till koncentrationen för att få rätt värde.
Min använda regulator typ UVR1611 har en parameter i menyn för antal procent frostskyddsvätska som kompenserar för minskande värmekapacitivitet. Men har verkligen olika typer av frostskyddsvätska samma värmekapacitivitet?!?
2. Många flödesgivare visar betydligt högre flöde om vätskans viskositet är större än vattens viskositet. Flödesgivare typ "kula i koniskt rör som lyfts av vätskeströmningen" kommer att indikera för mycket. Om det finns en ställbar strypning för att reglera flödet påverkas även den av vätskans viskositet.
Sen gäller det att mäta rätt temperaturer. Det bör ju vara nära ackumulatortanken och inte uppe på taket.
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Om det rör sej om ca 220 l den nedre 1/3 av pannan så gör det ca 7,7 kWh om tempen höjs 30° utan uttag från den nedre delen..Dempan skrev: I helgen gick tempen i tankbotten upp från ca 25 till ca 55 grader under dagen. Tanken är ca 650 liter och solen värmer den nedre 1/3-delen av tanken. Kan man räkna sig baklänges? Någon som har en god formel?
"formeln" liter X grader X 1,163/1000 = kWh
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd