Lika bra att säga det med en gång. Den här tråden kommer inte att handla om mina flöde. Jag ville bara lägga in en bild från dygnet loggning och resonera lite om skiktningen.

Givaren som heter "Tank mitt" är egentligen placerad på ca 3/4 höjd, den som heter Extra sitter 20cm nedanför.
00:00 Kallt vatten skiktas in i tankens botten, nedre givaren är redan i det nedre skiktet.
02:00-03:00 börjar det kalla vattnet nå "Extra"
05:03 skiljer det 16,5 grader mellan givarna.
06:15 har "Tank mitt" nåt samma temp som Extra hade 72 minuter tidigare.
Slutsats1:
Gränsen mellan varmt och kallt är inte så knivskarp som man skulle kunna önska, 16,5° per 20cm => 0,8°/cm. Det varma vattnet är 73°C och returen är ca 30°C, totalt verkar gränsen sträcka sig drygt 0,5m på höjden. Inte så bra

Slutsats2:
Medeleffekten mellan 05:03 och 06:15 är ca1,25kW (eftersom det är uppskattningsvis 80l vatten i cylindern mellan givarna). Det stämmer också någorlunda med min dygnsförbrukning på ca10kg.
Idag har solen värmt en del vilket antagligen kommer att ge ännu mer utsuddad skiktning.