Jag ska elda med ved och har följande specs till ett slutet system:
1000L acc-tankar
170L panna
ca. 150L radiatorer
ca. 20L rörsystem
Är det lagom med ett expansionskärl på 150L till detta?
1000L acc-tankar
170L panna
ca. 150L radiatorer
ca. 20L rörsystem
Är det lagom med ett expansionskärl på 150L till detta?
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 509
- Blev medlem: tis 19 sep, 2006 10:21
- Ort: Sundsvall
- Kontakt:
Tumregeln är 5% av systemvolymen för öppet system och 10% för slutet... 150L är det minsta du kan gå på, om du nån gång kanske ska i med mer acc-tankar så kan det vara läge att fundera på ett större kärl redan nu. Eller i alla fall se till att du har plats för det.
/Jörgen
/Jörgen
Hus från 51, 1+1/2 plan med källare, 107m2, timmerstomme 5*8 tum med fiberskiva/panel, Vedolux 37, brännare Scotte, 2 * 750L acktank. Kompletterat med L/L på entreplan. Se länken i min profil
-
- Pannrumsnisse!
- Inlägg: 996
- Blev medlem: tis 21 nov, 2006 20:06
Jag kan visa hur man räknar ut Expansionskärlens storlek. Öppet som slutet system. Exempel på dimensionering av slutet expansionskärl.
För att dimensionera storleken på ett slutet expansionskärl tas hänsyn till, förutom vattenvolymen, både anläggningens statiska tryck och expansionskärlets förtryck.Det betyder att ett slutet expansionskärl alltid blir avsevärt större än ett öppet expansionskärl.
För att beräkna storleken börjar man med att beräkna tryckfaktorn genom att ta säkerhetsventilens öppningstryck (normalt 1,5 bar ) och minska med expansionskärlets förtryck (ofta 0,5 bar ) . Dividera detta med summan av öppningstrycket +1 (=2,5 i detta exempel ) Tryckfaktorn blir då 1,0/2,5=0,40
När man har tryckfaktorn kan expansionskärlets volym beräknas. Ta den totala vattenvolymen i systemet (2350 liter i detta exempel )och multiplicera med expansionsfaktorn för vatten. Den är alltid 0,0435 (finns det 50% glykol i vattnet är expansionsfaktorn 0,0591).
(Med glykol fyllt vattensystem blir slutna expansionskärlet alltid större).
Dividera med den ovan framräknade tryckfaktorn. Detta ger volymen 2350*0,0435/0,4=
255 liter
Exempel på dimensionering av öppet expansionskärl.
Kärlets totala volym skall vara minst 5% av den totala vatten volymen i systemet.
( i samma exempel som ovan 2350 liter ) 2350*5/ 100= 118 liter. OBS! bara hälften av det slutna kärlet..
Ved Profilen..
För att dimensionera storleken på ett slutet expansionskärl tas hänsyn till, förutom vattenvolymen, både anläggningens statiska tryck och expansionskärlets förtryck.Det betyder att ett slutet expansionskärl alltid blir avsevärt större än ett öppet expansionskärl.
För att beräkna storleken börjar man med att beräkna tryckfaktorn genom att ta säkerhetsventilens öppningstryck (normalt 1,5 bar ) och minska med expansionskärlets förtryck (ofta 0,5 bar ) . Dividera detta med summan av öppningstrycket +1 (=2,5 i detta exempel ) Tryckfaktorn blir då 1,0/2,5=0,40
När man har tryckfaktorn kan expansionskärlets volym beräknas. Ta den totala vattenvolymen i systemet (2350 liter i detta exempel )och multiplicera med expansionsfaktorn för vatten. Den är alltid 0,0435 (finns det 50% glykol i vattnet är expansionsfaktorn 0,0591).
(Med glykol fyllt vattensystem blir slutna expansionskärlet alltid större).
Dividera med den ovan framräknade tryckfaktorn. Detta ger volymen 2350*0,0435/0,4=
255 liter
Exempel på dimensionering av öppet expansionskärl.
Kärlets totala volym skall vara minst 5% av den totala vatten volymen i systemet.
( i samma exempel som ovan 2350 liter ) 2350*5/ 100= 118 liter. OBS! bara hälften av det slutna kärlet..
Ved Profilen..
Titta i ett program från flexcon och med en totalvattenvolym på 1340 L blev rekomendationen 200 L kopierar in körningen jag tror att 150L blir räcker annars är det bara att kompletera senare
Data för beräkning:
Beräkning av vattenexpansion
Temperatur tillopp 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Temperatur retur 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Beräknad medeltemperatur under drift 100 °C
Utvidgningsfaktor i % 4,33 Beräknat med 10°C vattentemp.
vid påfyllning
Beräkning av kärlets utnyttjandegrad
Statisk höjd (meter vattenpelare) 5 m
Säkerhetsventilens öppningstryck 1,5 bar
Kärlets utnyttjandegrad 0,40 n
Mcal kW
Beräkning av systemvolym Mcal=kW*1,164 0
Beräknad volym
Panelradiatorer Ange effekt kW 0 liter
Övriga äldre radiatorer Ange effekt kW 0 liter
Konvektorer / Luftvärme Ange effekt kW 0 liter
Golvvärme Ange effekt kW 0 liter
Tillägg för ackumulatortankar, liter 0 liter
Eller ange total systemvolym i liter 1340 1340 liter
Total systemvolym 1340 liter Den volym som är störst
Tillägg för kulvert 0 av beräknad eller angiven
Säkerhetsmarginal i % 20 %
Summa volym 1608 liter
Vattenexpansion i liter 69,61 liter
Kärlets bruttovolym 174,0 liter
Välj Expansionskärl Flexcon 200 liter RSK 5530343
Förtryck 0,5 bar
Eldflugan
Data för beräkning:
Beräkning av vattenexpansion
Temperatur tillopp 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Temperatur retur 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Beräknad medeltemperatur under drift 100 °C
Utvidgningsfaktor i % 4,33 Beräknat med 10°C vattentemp.
vid påfyllning
Beräkning av kärlets utnyttjandegrad
Statisk höjd (meter vattenpelare) 5 m
Säkerhetsventilens öppningstryck 1,5 bar
Kärlets utnyttjandegrad 0,40 n
Mcal kW
Beräkning av systemvolym Mcal=kW*1,164 0
Beräknad volym
Panelradiatorer Ange effekt kW 0 liter
Övriga äldre radiatorer Ange effekt kW 0 liter
Konvektorer / Luftvärme Ange effekt kW 0 liter
Golvvärme Ange effekt kW 0 liter
Tillägg för ackumulatortankar, liter 0 liter
Eller ange total systemvolym i liter 1340 1340 liter
Total systemvolym 1340 liter Den volym som är störst
Tillägg för kulvert 0 av beräknad eller angiven
Säkerhetsmarginal i % 20 %
Summa volym 1608 liter
Vattenexpansion i liter 69,61 liter
Kärlets bruttovolym 174,0 liter
Välj Expansionskärl Flexcon 200 liter RSK 5530343
Förtryck 0,5 bar
Eldflugan

Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
-
- Pannrumsnisse!
- Inlägg: 996
- Blev medlem: tis 21 nov, 2006 20:06
Bättre lite eller ordentligt för stort än lagom. Hade tidigare cirka 9 % expansion och det var ingen vinnare. Hade man för torr ved löste säkerhetsvetilerna ut sig vid 90 grader i toppen på tanken. När sen systemet svalnade fick jag in luft i systemet. Efter ombyggnad så ligger jag nu på cirka 18% och skillnaden är enorm.
Hus i Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750 . 72 intelliheat rör. 2 tons spis mitt i vardagsrum och en luftvärmepump panasonic ??12 nordic
Jag har ca:3000L använde förra året ett 150 L kärl SÄV löste hela tiden kunde aldrig utnyttja hela acc-tanken kompletera med ett 200L så nu är totala volymen 350L 0.5 bar förtryck vidfull ladning i acc-tanken ligger jag strax över 1 bar i system tryck. Kan bara säga att ha för litet kärl är jobbigt och man kan inte utnyttja anläggningen
Lycka till
Lycka till

Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
-
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2046
- Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56
http://www.google.se/url?sa=t&source=we ... 9iSPQyygzA
Flamcos Beräknings program
Flamcos Beräknings program
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 509
- Blev medlem: tis 19 sep, 2006 10:21
- Ort: Sundsvall
- Kontakt:
-
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2046
- Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56
-
- Prima virke
- Inlägg: 48
- Blev medlem: tis 07 feb, 2006 21:36