Hur mycket törs man kapa retarderna??

Inlägg av vatsug »

Har en CTC 1100 , med 9 retarder, kör med 8 st hela + en kapad , ligger då på ca 150-160 graders rökgastemp vid nysotat. Nu tänkte jag kapa av alla 9st lika mycket, då jag inbillar mej att den mesta värmen går ut där det sitter en kort retard, frågan är bara hur mycket man ska kapa??
Någon annan som kör med 9st kapade ??
Hör av er.
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Rayyan
Pannrumsnisse!
Inlägg: 727
Blev medlem: mån 24 dec, 2007 12:01
Ort: Almunge

Inlägg av Rayyan »

Varför inte stoppa i en okapd isf den kapade?
Vilken temp har du i skorstenens mynning (1 m ner)
Baxi Innova 30.
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Inlägg av vatsug »

Kör jag med alla 9 , ligger jag på ca 125 grader i rökgastemp ,lite lågt tycker jag. När jag kör med 8 och en stump ligger jag på ca 160 grader , och 54 grader 1 meter ner.