Ställbar hysteres i en Focus PE20

Skriv svar
Byggsmén
Stor entusiast!
Inlägg: 215
Blev medlem: sön 05 nov, 2006 13:50
Ort: Ballingslöv i Skåne
Kontakt:

Ställbar hysteres i en Focus PE20

Inlägg av Byggsmén »

Som rubriken säger så undrar jag om det är möjligt att ställa hysteresen i en Focu PE20 panna. Och isåfall är det svårt ??
Intervallen idag är lite snålt tilltagen tycker jag. Knappt 10° diff. Skulle vilja ha tillslag vid ca 60° och frånslag vid 80°. Typ 20° diff.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Tobben
Energiprofet!
Inlägg: 500
Blev medlem: fre 10 sep, 2004 20:13
Ort: Skåne, Svalöv
Kontakt:

Inlägg av Tobben »

Hejsan Skåning ;)

Jag förespråkar denna lösning som du kan få ihop med ett par termostater och ett relå som du säkert har liggande :)

(K1 = spolen i relä't)
Start resp stop kopplar du i vars en termostat.

Sen ställer du start på ena termostaten och stop på den andra.


Bild
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Byggsmén
Stor entusiast!
Inlägg: 215
Blev medlem: sön 05 nov, 2006 13:50
Ort: Ballingslöv i Skåne
Kontakt:

Inlägg av Byggsmén »

Jo, iofs så är det en lösning det med. Men om det nu är möjligt att ställa direkt på termostaten i pannan så är det ju att föredra. Väntar på ifo från Metrotherm ang info, men de verkar ha semester.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Tobben
Energiprofet!
Inlägg: 500
Blev medlem: fre 10 sep, 2004 20:13
Ort: Skåne, Svalöv
Kontakt:

Inlägg av Tobben »

Du kanske kan gömma den ena inne i pannan om du vill det skall se snyggt ut. Eller en box vid sidan.

Jag tycker bara det är ett hutlöst pris med dom lösa burkarna som inte gör nått speciellt.
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
LO
Entusiast!
Inlägg: 119
Blev medlem: mån 28 feb, 2005 19:15
Ort: Österlen, Skåne

Inlägg av LO »

Nix Byggsmén, det ser ut som vi har likadan panna, i så fall går det inte.
Jag krigade med säljaren när jag installerade pannan -04, för min hysteres var "bara" 4-5°.
Vi bytte termostat 3 gånger och sista gången blev hysteresen 7-8°.
Så antingen får du göra som Tobben föreslår, annars får du nog köpa en TK1A från eKontroll (1500:-).

/Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Byggsmén
Stor entusiast!
Inlägg: 215
Blev medlem: sön 05 nov, 2006 13:50
Ort: Ballingslöv i Skåne
Kontakt:

Inlägg av Byggsmén »

Men vafan, skall det inte gå att bara byta "ratten" som sitter på pannan eller byta till en annan sorts termostat. Det är ju en anliggningstermostat där sitter. Sån borde man ju kunna hitta hos ELFA eller någon liknande.
Min brännare hinner ju inte bli varm i kläderna förrän det är dags att stanna. Får mer skit i rostret nu än när brännaren får gå lite längre.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
LO
Entusiast!
Inlägg: 119
Blev medlem: mån 28 feb, 2005 19:15
Ort: Österlen, Skåne

Inlägg av LO »

Jo, det e klart du kan byta till annan termostat, det gäller bara att hitta någon som har den hysteres du vill ha.
(Jag trodde du menade om man kunde ändra befintlig termostat).
Har du koll på hysteresen på termostaten till elpatronen?
/Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Stålis
Gallringsobjekt
Inlägg: 24
Blev medlem: fre 21 sep, 2007 09:00

Inlägg av Stålis »

Alla dubbeltermostater som är tillgängliga för värmepannor är anpassade för oljebrännare och då är 5 graders hysteres tillräckligt. Vissa har jag hört går att justera någon enstaka grad upp eller ner.

ELFA har väl någon lämplig har jag sett med max hysteres av 10 grader.

Enda alternativet som jag har sett efter idogt sökande är en elektronisk dubbeltermostat som TK1A från E-kontroll för 1500-1600Kr om man vill ha mer än 10 graders hysteres.

Tobbens förslag är absolut billigast och väldigt enkel om man har tummen placerad någonstans på handen.
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
Skriv svar