Jag har då och då upplevt överhettningsproblem i mitt solvärmda varmvattensystem och funderade länge på att byta styrutrustning för att få en termostatfunktion. Jag har en enkel Steca TR0301 reglercentral.
Gjorde så här (finns säkert många andra bättre sätt, men så här gjorde jag):
1. Monterade en SYR-ventil som öppnar på 95 grader. Om jag minns rätt så kostar den 745 sek på Rinkaby.
2. Dopade givarna genom att parallellkoppla motstånd över både solfångarens och tankens givare. 3 graders "felvisning". När instrumentet tror att tempen är 95 grader är den i själva verket 98 grader. Använde 100 kOhm motstånd. Laddningen kommer aldrig att avbrytas p g a övertemp.
Om vi åker bort så kommer vi dessutom att använda semesterfunktionen som dumpar värme på natten. Hängslen och livrem.
-Gud vad skönt att slippa oroa sig för överhettning.



MVH/Perpetum