Full brännarkopp och andra funderingar..

Skriv svar
nissebrun
Prima virke
Inlägg: 39
Blev medlem: mån 22 jan, 2007 13:12
Ort: västervik

Full brännarkopp och andra funderingar..

Inlägg av nissebrun »

Hej o glad påsk på er allesammans. Jag undrar om det är `normalt´ att behöva tömma brännarkoppen var 3:e dag eller om det kan bero på dålig förbränning eller något annat. Kan jag behöva öka lite på luften i brännarens spjäll...? Sedan undrar jag också lite över ureldningen, den tid som fläkten går. Kan det bli mer i koppen p.g.a. att jag minskat ureldningstiden ? Sedan undrar jag också om det finns någon som känner till om jag kan ändra hysteresen på min kombination: Ivabo villa s1 i en CTC-Total _82. Som det nu är så arbetar den mellan ca: 6 grader vilket gör att det blir många start o stopp. Trevlig helg. :P
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Hej

Kolla startdosen ,sedan tiden den den startar efter den känt av lågan.
Kan vara att den börjar mata in pellets för tidigt efter startdosen,(eller
för hög startdos)
vilket gör att det bygger på mer och mer? Kanske läge att öka
ureldningen med.Kör en gång efter du askat ur och kolla hur det
ser ut .Hjälper inte ovanst ,testa att sänk inmatning eller höj luften
Vad beträffar hysteresen finns det olika alternativ bimetalltermostat,
dubbla termostater som får kopplas om lite .Eller köp en färdig
termostat från http://www.ekontroll.com/ .

Trevlig Helg

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Skriv svar