Combifire problem

Inlägg av Grimreaper »

Kom ner i morse och pannan stog och tjöt.
Visade felmeddelande "Alt E56" (där E sakar översta pinnen..så det ser ut som ett litet 't' helt enkelt)
Säkringen hade löst och brännaren var helt död.

Någon som vet vad det felmeddelandet betyder? Svårt å veta varför den dött då felkoderna är kryptiska och svåra att hitta svaret på :)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck

Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

Vet inte vad felkoden är men det finns menyer som är med ett litet "t".
Det är alltså inte en trasig display i alla fall.
Om säkringen gått så är ju det ett tecken på att något dragit för mycket ström eller kortslutits. Ex. cirkpump, brännare eller pannan i sig.

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
Grimreaper
Lärjunge!
Inlägg: 277
Blev medlem: tis 28 feb, 2006 22:46
Ort: Skelleftehamn

Inlägg av Grimreaper »

haft problemet innan..då den var nyinstallerad. Berodde då på att det var gammal version av pannan och kretskortet var defekt.

Undrar om det kan vara askskraparen. Har löst för 2 dagar sen. Och det låter lite om den när den skrapar...som att det går lite tungt.

Dags att kika in i koppen och rengöra lite kanske ?
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck

Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Askskraparen???? Det är en felkod i PANNAN, inte brännaren!

Den enda kommunikation mellan panna och brännare är ett 230Vac signal från termostaten.

Så det är din PANNA som har problem, inte brännaren!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Grimreaper
Lärjunge!
Inlägg: 277
Blev medlem: tis 28 feb, 2006 22:46
Ort: Skelleftehamn

Inlägg av Grimreaper »

Så jag antar pannan kan döda brännaren helt med den signalen då.
för den var helt avslagen då jag kom ner.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck

Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om brännaren är spänningslös har överkokningssäkringen sannolikt löst ut, detta kan ske om du kör på underhållseld och värmebehovet är mycket lågt.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!