problem,biomatic 20+

Inlägg av uffe66 »

Fick pannan installerad i går,men får inte igång elpatronerna.i menyerna på nivå 1,skall bränsleval komma fram som nr3,men hos mig finns den inte alls,undrar om man skall gå på nivå2-3 och rota eller vad göra?någon som haft något liknande fel.kan inte provköra med pellets,då skorsten måste fixas först. det skall väl jävlas nu när pannbytet gick så bra. :(
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Inlägg av Joachim A »

Gå in i service menyn "båda pilarna samtidigt i några sekunder" då kommer ELSTEG upp valbart i tre steg 0=0Kw 1=3Kw 2=6Kw 3=9Kw välj ett läge och gå sedan tillbaka till huvud menyn då har "bränsleval" kommit upp efter pantemp tror jag.

Lycka till
Thermia Biomatic 20+
uffe66
Gallringsobjekt
Inlägg: 24
Blev medlem: ons 19 okt, 2005 09:25
Ort: jokkmokk

Inlägg av uffe66 »

Tack för rådet,gjorde som du sa,men jag får inte igång elpatronerna,får väl fixa hit en elektriker,till veckan.inge kul å duscha i +10 gradigt vatten :wink: / uffe
uffe66
Gallringsobjekt
Inlägg: 24
Blev medlem: ons 19 okt, 2005 09:25
Ort: jokkmokk

Inlägg av uffe66 »

märkte en annan sak åxå,får inte fram driftläge på displayen,någon som har någon åsikt?.
uffe66
Gallringsobjekt
Inlägg: 24
Blev medlem: ons 19 okt, 2005 09:25
Ort: jokkmokk

Inlägg av uffe66 »

jag igen :D ,har fått igång panna,som vanligt var det handhavandefel./ uffe
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Bra! Då har du lärt något idag också :-)

Lycka till.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.