Hej!
Jag tänker köpa solpanelerna från Arsite men undrar lite om vad som kan vara bäst/enklast i pannrummet. Jag har en Vedolux 40UB som matar 2x 1300l ackumulatorer. Problemet är att det inte sitter någon solslinga i någon av dom. Den ena är helt tom och i den andra sitter det en varmvattensberedare.
Funderar på om jag ska använda en plattvärmeväxlare eller köpa typ en 500l tank med solslingor i, vad tycker ni?
Mvh. Fredrik
Bästa lösningen för mig?
Bästa lösningen för mig?
Senast redigerad av fredda88 den lör 04 mar, 2006 22:14, redigerad totalt 1 gånger.
Jag sitter inne med facit på din fråga!
Med en yttre värmeväxlare kan du styra in värmen på olika höjd i tanken beroende på temperatur, vilket billigt och enkelt ger god skiktning.
En slinga i botten hämtar och lämnar värmen just där. Detta ger kortare drifttid vår/höst = mindre värmebidrag. När slingan värmt i botten har du ju inget kallt vatten att skicka upp på taket under sen eftermiddag.
(Under högsommaren får du "kokning i tanken" vilken märklig lösning du än väljer.)
Enkla solslingor har inget existensberättigande. Flera slingor på olika höjd verkar vara en dyrare lösning än en plattvärmeväxlare och kräver aktiv styrning. Hr "Sfinx", aktiv på detta forum, säljer vvx billigt. Höjd/temperatur styr man med enkla blandarventiler, tex överhettningsskydd till varmvattenberedare monterade baklänges.
Jag har mer än 10 driftsäsonger bakom mina påståenden, och byggde såhär efter att ha tagit del av besvikna kamraters solslinge-tankar om solslinge-tankar. (obs: ordvits)
Med en yttre värmeväxlare kan du styra in värmen på olika höjd i tanken beroende på temperatur, vilket billigt och enkelt ger god skiktning.
En slinga i botten hämtar och lämnar värmen just där. Detta ger kortare drifttid vår/höst = mindre värmebidrag. När slingan värmt i botten har du ju inget kallt vatten att skicka upp på taket under sen eftermiddag.
(Under högsommaren får du "kokning i tanken" vilken märklig lösning du än väljer.)
Enkla solslingor har inget existensberättigande. Flera slingor på olika höjd verkar vara en dyrare lösning än en plattvärmeväxlare och kräver aktiv styrning. Hr "Sfinx", aktiv på detta forum, säljer vvx billigt. Höjd/temperatur styr man med enkla blandarventiler, tex överhettningsskydd till varmvattenberedare monterade baklänges.
Jag har mer än 10 driftsäsonger bakom mina påståenden, och byggde såhär efter att ha tagit del av besvikna kamraters solslinge-tankar om solslinge-tankar. (obs: ordvits)
Albin230 Vedpanna+1,8m³ acktank. 15m² Lesol3 självbygge solf 1996, via platt-VVX till acktanken. <10m³ ved/år. BOA140m²