Sot i nedfallsrör

Inlägg av walter »

Detta såg ju inte så snyggt ut... :shock:

Bild

Jag fick ett par driftstopp p.g.a. termokontakten för några veckor sedan när det blåste jättemycket. Jag tror att det kanske blev någon skum vindeffekt som gjorde att draget i skorstenen minskade eller till och med vände.

Vanligtvis har jag superdrag i skorstenen och min dragregulator står ofta öppen.

När jag dammsög bort sotet fanns ett hårt tjärlager kvar under locket. När jag sedan petade lite på smältsäkringen så började den läcka vatten! Måste ha varit på vippen att vattnet löstes ut.

Är det något som känns igen?
Janfire Flex-a, CTC 265B 1967
Kånkat småsäck sedan 2005.
Användarens profilbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg: 816
Blev medlem: lör 09 okt, 2004 20:30
Ort: Skellefteå

Inlägg av Micke »

Oooj :shock: det brukar knappt vara sot där
för mig :roll: Måste ha fått dåligt drag pga blåsten :wink:
Senast redigerad av Micke den mån 06 feb, 2006 18:14, redigerad totalt 2 gång.
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
HansJ
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: fre 18 feb, 2005 12:24
Ort: Karlskoga
Kontakt:

Inlägg av HansJ »

Något liknande hände mej när jag slarvat med att dra åt skruvarna
till locket efter rengöring.
Brännaren gick en stund, sedan löste termokontakten ut.
Locket var rätt varmt, men vattensäkringen höll i fall tätt.
Mitt lock satt inte fast alls, men med bara ett litet läckage kan det nog bli
en del sot med tiden.
/Hasse