Janfire NH brännaren - 4 driftstopp på 3 dagar...
Janfire NH brännaren - 4 driftstopp på 3 dagar...
Hej HN ägare!
Undrar om Du har fått samma problem som jag...
Har kört nya Janfire NH brännaren i tre dagar och haft 4 stopp....
-Två av dessa relaterade till fläkten: " LARM fläkten kör ej" - det gick bra efter omstart av brännaren.
-Andra två larm- röd lampa : " Sota pannan" - fungerade bra efter omstart, har även öppnat pannan och dammsugit brännarkoppen. Kan dessa två sistnämnda larm bero på att det blir för varmt i brännaren, p.g.a. otätt kring brännaren ( se tidigare inlägg ).
Har haft tidigare en Flex-A brännare. Med nya brännaren får jag mycket varmt, nästan hett övre delen i pannans dörr - där brännaren är monterad. Skall det vara så....
Tacksamt för svar!!!
Undrar om Du har fått samma problem som jag...
Har kört nya Janfire NH brännaren i tre dagar och haft 4 stopp....
-Två av dessa relaterade till fläkten: " LARM fläkten kör ej" - det gick bra efter omstart av brännaren.
-Andra två larm- röd lampa : " Sota pannan" - fungerade bra efter omstart, har även öppnat pannan och dammsugit brännarkoppen. Kan dessa två sistnämnda larm bero på att det blir för varmt i brännaren, p.g.a. otätt kring brännaren ( se tidigare inlägg ).
Har haft tidigare en Flex-A brännare. Med nya brännaren får jag mycket varmt, nästan hett övre delen i pannans dörr - där brännaren är monterad. Skall det vara så....
Tacksamt för svar!!!
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
"Sota pannan" larmet är för att temperaturen som mäts på nerfallsröret blir för hög. Anledningen till detta är att draget i pannan är för dåligt, alltså har det inget med brännaren att göra, det är pannan/skorstenen som ska rensas.
Fläktstoppet vete fan vad som kan vara, den känner ju av huruvida fläkten kör när den ska och gör den inte det inom en viss tid ska den larma....har du bättre info om NÄR det händer?
Fläktstoppet vete fan vad som kan vara, den känner ju av huruvida fläkten kör när den ska och gör den inte det inom en viss tid ska den larma....har du bättre info om NÄR det händer?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Tack Icecap för ditt svar!
Pannan och skorstenen är rengjorda/nysotade och problem med draget har jag ej haft när jag körde Flex-A brännaren - i 3 månader.
Fläkt problemmet uppkom på natten så jag vet ej vad kan ha hänt... Det med. som jag fick var "Fläkten kör ej"...
Igår när jag öppnade pannan, efter tre dagars drift, så fanns det mycket oförbrännt pellets blandat med sot. Mängden sot var lika mycket som 10 dagars körning med gamla Flex -A brännaren. Dessutom var pannan svart på vägarna, svart sot överallt - kan det ha att göra med tätninsproblemet - otätt kring brännaren, kan se elden i pannan runt alla fyra kanter.

Och.. en till märkligt sak... men detta har med Janfire NH pannan att göra... Efter install av nya brännaren så visar ej pannans rökgastermometern det rätta temperaturen.
Vid 12 KW effekt visar det 80 grader men jag kunde mätta 115-120 med en annan termometer. Har provat med olika termometrar, inte bara jag, även Janfire tekniker.
Med Flex-A brännaren visade ca. 120 grader vid 12 KW...
Har Du ide`om varför dörren till pannna är mist 2 ggr. varmare nu än när jag körde med Flex-A brännare - vid samma eller t.o.m. mindre effekt?
Ha en bra dag!
Pannan och skorstenen är rengjorda/nysotade och problem med draget har jag ej haft när jag körde Flex-A brännaren - i 3 månader.
Fläkt problemmet uppkom på natten så jag vet ej vad kan ha hänt... Det med. som jag fick var "Fläkten kör ej"...
Igår när jag öppnade pannan, efter tre dagars drift, så fanns det mycket oförbrännt pellets blandat med sot. Mängden sot var lika mycket som 10 dagars körning med gamla Flex -A brännaren. Dessutom var pannan svart på vägarna, svart sot överallt - kan det ha att göra med tätninsproblemet - otätt kring brännaren, kan se elden i pannan runt alla fyra kanter.

Och.. en till märkligt sak... men detta har med Janfire NH pannan att göra... Efter install av nya brännaren så visar ej pannans rökgastermometern det rätta temperaturen.
Vid 12 KW effekt visar det 80 grader men jag kunde mätta 115-120 med en annan termometer. Har provat med olika termometrar, inte bara jag, även Janfire tekniker.


Har Du ide`om varför dörren till pannna är mist 2 ggr. varmare nu än när jag körde med Flex-A brännare - vid samma eller t.o.m. mindre effekt?
Ha en bra dag!
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
Det låter som om att du har problemer med monteringen.
Då jag bäst kan styrningen till brännaren är jag ganska osäker på vad du menar med otät runt brännaren...
På min har jag själva adapterplattan fastskruvat i det gamla oljebrännerhål, det finne en glasfibertätning med (stickigt jävelskab men effektivt) för att täta mellan pannan och adapterplattan.
Sedan finns det ett "tätnings-rep" runt brännaren där den trycker mot adapterplattan, det var knepigt att få det på plats men sedan sitter det bra. Jag har INGEN otätheter någonstans och har en mycket bra förbränning.
Faktisk har jag nu kört mer än en månad (sedan 22/12) och har just köpt en metallhink till askan för att jag tänkar aska under dagen, bara för att ha koll på läget. Jag har tittat lite då och då och det har inte sotat eller så.
Så jag tror att tätningen är ditt problem.
Mellan brännarens adapterplatta och brännarens "tätningsskiva" (den med repet) har jag 1,5-2 mm där man ser det vita tätnings-"rep".
Då jag bäst kan styrningen till brännaren är jag ganska osäker på vad du menar med otät runt brännaren...
På min har jag själva adapterplattan fastskruvat i det gamla oljebrännerhål, det finne en glasfibertätning med (stickigt jävelskab men effektivt) för att täta mellan pannan och adapterplattan.
Sedan finns det ett "tätnings-rep" runt brännaren där den trycker mot adapterplattan, det var knepigt att få det på plats men sedan sitter det bra. Jag har INGEN otätheter någonstans och har en mycket bra förbränning.
Faktisk har jag nu kört mer än en månad (sedan 22/12) och har just köpt en metallhink till askan för att jag tänkar aska under dagen, bara för att ha koll på läget. Jag har tittat lite då och då och det har inte sotat eller så.
Så jag tror att tätningen är ditt problem.
Mellan brännarens adapterplatta och brännarens "tätningsskiva" (den med repet) har jag 1,5-2 mm där man ser det vita tätnings-"rep".
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Icecap har så här :Icecap skrev: På min har jag själva adapterplattan fastskruvat i det gamla oljebrännerhål, det finne en glasfibertätning med (stickigt jävelskab men effektivt) för att täta mellan pannan och adapterplattan.
Sedan finns det ett "tätnings-rep" runt brännaren där den trycker mot adapterplattan, det var knepigt att få det på plats men sedan sitter det bra. Jag har INGEN otätheter någonstans och har en mycket bra förbränning.
Så jag tror att tätningen är ditt problem.
Mellan brännarens adapterplatta och brännarens "tätningsskiva" (den med repet) har jag 1,5-2 mm där man ser det vita tätnings-"rep".

Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Delvist. Min adapterplatta är helt platt (ingen krage) och har den vita glasfibertätningen. Denna tätning är den aggresiva jag skrev (kliar som FAN!!!).
Men på brännaren är det ju en krage som lägger an mot adapterplattan och den krage har en "omvikt" kant och innanför denna kant har jag detta "tätnings-rep" (flätat glasfibergrej) så att när jag spänner fast brännaren "kläms" detta tätningsrep mellan brännaren och adapterplattan.
Men på brännaren är det ju en krage som lägger an mot adapterplattan och den krage har en "omvikt" kant och innanför denna kant har jag detta "tätnings-rep" (flätat glasfibergrej) så att när jag spänner fast brännaren "kläms" detta tätningsrep mellan brännaren och adapterplattan.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Hej Icecap, Micke och alla andra!
Det ställe där min brännare är inte tät är inte plåten som du avbildar, det är en plåt som finns på brännaren och är svetsad / isatt i fabriken, det finns ej på Flex-A men på NH brännaren. När man tittar till brännaren så är den plåten silver/metal - ingen färg och är svetsat mot brännaren på två ställe. Jag kan se elden i pannan ( små springor ) på kanterna, mest i nedre delen.... Har man mörkt i rummet så ser man ljuset från lågan i pannan..
Det ställe där min brännare är inte tät är inte plåten som du avbildar, det är en plåt som finns på brännaren och är svetsad / isatt i fabriken, det finns ej på Flex-A men på NH brännaren. När man tittar till brännaren så är den plåten silver/metal - ingen färg och är svetsat mot brännaren på två ställe. Jag kan se elden i pannan ( små springor ) på kanterna, mest i nedre delen.... Har man mörkt i rummet så ser man ljuset från lågan i pannan..
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd