Nyligen hitkommen, och hoppas det är lite liv här:)
Vet inte hur många som har HS20 brännare, men manualerna, även de för fackfolk, är ganska intetsägande.
Försöker lista ut om det finns någon generell larmutgång..bortsett från summern.
Behöver få lite larm när det spökar vintertid.
Har 680 kvm i 2 plan, så när det är -15-20 ute, och pannan stannar runt midnatt tar det 2 dygn på fullt ös för att få upp tempen i systemet.
Testköpte en B-modul, som gick i retur när det visade sig att bruksen bara pratade om inkoppling av extra pelletsskruv.
BAXI HS20 panna & brännare
-
Stegatorparn
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5333
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: BAXI HS20 panna & brännare
Finns ingen larmutgång på brännaren vad jag kan se.
Du skulle kunna använda en termostat som känner av panntemperaturen eller temperaturen före shunt inställd på t.ex. 50°-55° som ger larm när inställd temperatur underskrids.
Du skulle kunna använda en termostat som känner av panntemperaturen eller temperaturen före shunt inställd på t.ex. 50°-55° som ger larm när inställd temperatur underskrids.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: BAXI HS20 panna & brännare
Hej
Jo, det är väl den lösningen jag får ta till..inte optimalt, men får duga:)