Hej, har en calmarpannan opex och Roslagsbrännaren rb20 men det gamla Siemens plc:t, hur justerar man start o stopp tempen? För nu verkar skillnaden va typ 5 grader och då blir det ju många stopp, ökar jag vredet på termostaten så ökar start o stop tempen tillsammans så blir ingen skillnad direkt, har ett minne av att det var 10 grader förr i tiden men inget jag kan svära på. Någon som vet om det går att ändra i mitt system ?
Mvh
Råd om termostat justering
-
Stegatorparn
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5330
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Råd om termostat justering
Din termostat till Siemens plc är en kombinerad termostat man hade till oljebrännare där strömmen först gick genom överhettningsskyddet och sedan genom den inställbara termostaten. Hysteresen, skillnaden mellan start och stopp är cirka 5° och går inte att ändra.
För att ändra hysteresen får man komplettera med en annan termostat lik den här https://www.conrad.se/sv/p/tru-componen ... gLCNvD_BwE och ställa den gamla termostaten på max.
För att ändra hysteresen får man komplettera med en annan termostat lik den här https://www.conrad.se/sv/p/tru-componen ... gLCNvD_BwE och ställa den gamla termostaten på max.