Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Skriv svar
joakim95
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 27 nov, 2025 15:54

Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av joakim95 »

Hej.

Vi har en Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare som nu är det är närmare 10 minus grader ute inte orkar gå upp till 75 grader utan att man måste behöva manuellt sänka värmen till elementen.

Jag har dragit ut termostaten från eluttaget för att den inte ska öppna elementen för fullt men trots man ställer in manuellt vid shunten så tar det lång tid tills det går upp i graderna, blir dock inte lika varmt i huset. Har sedan en vecka satt in båda turbulatorerna dessutom.

Någon som har bra tips?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5330
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av Stegatorparn »

Vilket effektläge är inställt och vilken effekt har de tre effektlägena?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
joakim95
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 27 nov, 2025 15:54

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av joakim95 »

Stegatorparn skrev: mån 05 jan, 2026 21:00 Vilket effektläge är inställt och vilken effekt har de tre effektlägena?
Brännaren är inställd på 20 KW
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5330
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av Stegatorparn »

Rökgastemperatur från pannan?
Stort hus, hur många kvadrat, våningar?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
joakim95
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 27 nov, 2025 15:54

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av joakim95 »

Vet inte tyvärr inte rökgastemperaturen.

Ja det är rätt stort gammalt hus med två våningar.
Senast redigerad av joakim95 den tor 29 jan, 2026 18:12, redigerad totalt 1 gånger.
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 624
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av CPMS »

Pelletsen du matar in blir till värmeenergi och om du har bra förbränning (gråa/vita väggar i pannan, inga halvförbrända pelletsar i askan, ingen sotande svartrök ur pannan) så kan ju energin bara ta vägen endera ut genom skorstenen eller genom vattenmanteln till vattnet och ut till elementen.
Har du vettig rökgastemp och inte pannan orkar upp i temp har du för liten effekt i pannan, om du nu ökar effekten se till att inte gå över pannans märkeffekt för då kan inte pannan öveföra all energi till vattnet och rökgastemperaturen stiger väldig högt.
Senast redigerad av CPMS den tis 06 jan, 2026 16:16, redigerad totalt 1 gånger.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5330
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av Stegatorparn »

Pannan PE-20 har max effekt 20 kW, så det går inte att höja effekten ytterligare.
Då är frågan om brännaren ger 20 kW.

Gå in i Meny/Avancerat och stega ner till Intrimning och tryck M.
Energiinnehåll ska vara 48, tryck M.
Montera på en plastpåse på nedfallsslangen och tryck M.
Nu kommer skruven att mata fram pellets under 6 minuter.
Väg sedan påsen på en digital hushållsvåg eller brevvåg.
Jämför vikten med den som kommer upp i displayen.
Är differensen mindre än 100 gram, justera och tryck M samt återgå till startmenyn med E.
Skiljer det mycket, kan skruven och skruvinloppet i förrådet vara fullt med spån och behöver rensas.
Gör därefter en ny Intrimning och kontrollera resultatet.

Matar inte skruven fram tillräckligt med pellets, blir det inte 20kW.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
joakim95
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 27 nov, 2025 15:54

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av joakim95 »

Igår så kollade vi pelletsförrådet och det såg inte ut att vara så mycket spån eller damm men får tömma den helt när det blir varmare.

Såg i manualen till Focus PE-20 att när man kör pelletsbrännare ska termostaten stå på 80 grader och inte 75 som vi haft den inställd på.

Vi har även ökat på pelletsmatningen i pelletstrim menyn samt sänkt på övergångstiden när den ska gå upp till 20 KW så att den inte ska tappa så mycket i temp, den gick länge om innan den började gå för fullt innan.

Temperaturen dippar inte under 60 grader längre samt verkar hålla 40 grader ut i elementen nu :)
joakim95
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tor 27 nov, 2025 15:54

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av joakim95 »

Glömde fråga innan om hur mycket ska vattentrycket till elementen ligga på samt ska man fylla på vatten när pannan gått upp till 75-80 grader?
Har märkt att om jag fyller på till 1 bar innan pannan gått upp i graderna stiger trycket över 1,5 bar och det börjar sakta droppa vatten från pannan.
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 624
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av CPMS »

Vattentrycket i ett slutet värmesystem ska vara tillräckligt högt för att vattnet ska nå systemets högsta punkt, till exempel översta radiatorn eller högsta golvvärmeslingan.

En tumregel är att det krävs cirka 0,1 bar per meter höjd från manometern vid pannan upp till den högsta punkten. Till detta bör man lägga en säkerhetsmarginal, vanligtvis 0,3–0,5 bar, för att säkerställa att det alltid finns ett positivt tryck även när systemet är kallt.

Exempel:
Om högsta punkten ligger 5 meter över pannan krävs minst 0,5 bar.
Med säkerhetsmarginal hamnar man då på cirka 0,8–1,0 bar kallt system.

För lågt tryck kan leda till att luft sugs in, att cirkulationen försämras och att övre delar av systemet inte värms ordentligt. För högt tryck är normalt inget problem så länge det ligger klart under säkerhetsventilens öppningstryck (oftast 2,5–3 bar), men det ger ingen praktisk fördel.

När temperaturen i ett vattenburet värmesystem ökar, så ökar även trycket. Orsaken är att vatten expanderar när det värms upp. Eftersom ett slutet värmesystem inte har någon fri volym att ta upp denna expansion, omvandlas volymökningen till ett högre tryck i systemet.

Det är expansionskärlets uppgift att ta upp denna volymökning. Kärlet innehåller en gaskudde (oftast kväve eller luft) bakom ett membran. När vattnet värms pressas membranet ihop och gasen komprimeras, vilket gör att tryckökningen hålls inom rimliga gränser. Om expansionskärlet är för litet, fel förtryckt eller trasigt, stiger trycket snabbt när systemet blir varmt.

Alternativt om man har ett öppet system så har du ett expansionskärl på vinden som är öppet uppåt som skapar en hög vattenpelare som i sin tur håller trycket i systemet. Då är enklast att efter systemet är uppe i temperatur, fylla på systemet tills det rinner över för då har man max med vatten och tryck i systemet och det brukar normalt inte vara något problem.

En viktig varning här är att många slutna system har en övertrycksventil som löser ut redan vid 1,5 bar, vilket är i det lägsta spannet. Det fungerar normalt bra i en enplansvilla eller motsvarande, där den statiska höjden i systemet är låg.

Men om trycket når övertrycksventilens öppningstryck vid uppvärmning, så släpper ventilen ut vatten. Det är inte ett normalt driftläge. Antingen är:
grundtrycket för högt,
expansionskärlet felaktigt,
eller systemet fel dimensionerat.

Om det dessutom börjar läcka vatten vid pannan eller i dess närhet, då är det en tydlig signal att något är fel. Då ska man inte bara fylla på mer vatten, utan istället:
identifiera var vattnet kommer ifrån,
kontrollera övertrycksventilen (den kan börja droppa efter att ha löst ut),
och se över expansionskärlets förtryck och funktion.
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5330
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av Stegatorparn »

Nu hann CPMS före men här är några kompletteringar.

Säkerhetsventilen på 1,5 bar sitter där för att pannan är konstruerad för max 1,5 bar.
Trycket motsvarar 15 meter vattenpelare mätt från manometern.
Det tryck som erfordras för att fylla hela systemet så att cirkulation kan ske är avståndet mellan manometern och översta radiatorns överkant.
För att vara säker lägger man till 1 meter.

I ditt fall bedömer jag att systemtrycket bör ligga mellan 0,7 - 1,4 bar.
Fyll inte på i onödan. Syresatt vatten sätter fart på rosten.

Behöver du fylla på ofta, kan det bero på att expansionskärlets membran är trasigt och kärlet behöver bytas.
I botten på kärlet sitter en plastbricka som man tar bort och därunder sitter en bildäcksventil.
Kommer det vatten när ventilen trycks in är kärlet kass. Kommer det luft är kärlet okej.
Händer inget alls, behöver luft fyllas på med 0,5 bar när systemet är trycklöst, vilket åstadkoms genom att lösa ut säkerhetsventilen tills visaren går i botten.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 624
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Focus PE-20 panna med Iwabo S2 brännare går inte upp i temp

Inlägg av CPMS »

Bara som ett litet kompliment till Stegartorpar's inlägg.
Innan du börja fylla/kontrollera tryck osv, säkerställ att du vet vart vattnet kommer ifrån först. Vidare åtgärder beror lite på det.

Och sen lite svar på detta:
Källare?
Pannplacering?
Öppet eller slutet expansionssystem?
Varifrån kommer vattnet?
160+216m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, Danfoss ECL100 shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Midi, Maflex skruvar.