Hej!
Jag har en gammal Albinpanna (Vedumi 835) med en eftermonterad Viking Bio 200 pelletsbrännare.
På pelletsbrännare finns det ett uttag för en extern temperatursensor. Enligt manualen ska denna placeras "i ett dykrör högt uppe på pannan" eller "limmas mot pannkroppen".
Min sensor sitter placerad i det mellersta hålet för givare på ackumulatortanken. Är det korrekt? Förstår inte hur den ska monteras direkt på pannan? Är det bättre att byta plats till hålet för det översta skiktet av ackumulatortanken?
Placering extern temperaturgivare Viking Bio 200?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Placering extern temperaturgivare Viking Bio 200?
Man kan välja att styra brännaren med en termostat i pannan eller en extern temperaturgivare kopplad direkt på brännaren.
Givaren monteras i dykrör i pannan endast om alla funktioner finns i pannan som varmvatten och värme.
Jobbar pannan mot en ackumulatortank, vilket din vedpannan gör, måste temperaturgivaren sitta i tanken och lämpligaste platsen är i ett dykrör under varmvattenslingan eller eventuell förrådsberedare för bästa funktion.
Det är i tanken givaren känner när tanken behöver laddas.
Sedan ställer man in lämpligt varvtal på laddningspumpen så inte pannans överhettningsskydd löser ut vid c:a 95°C,
Givaren monteras i dykrör i pannan endast om alla funktioner finns i pannan som varmvatten och värme.
Jobbar pannan mot en ackumulatortank, vilket din vedpannan gör, måste temperaturgivaren sitta i tanken och lämpligaste platsen är i ett dykrör under varmvattenslingan eller eventuell förrådsberedare för bästa funktion.
Det är i tanken givaren känner när tanken behöver laddas.
Sedan ställer man in lämpligt varvtal på laddningspumpen så inte pannans överhettningsskydd löser ut vid c:a 95°C,
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Placering extern temperaturgivare Viking Bio 200?
OK, så det fungerar alltså med sensorn monterad på ackumulatortanken! Blev fundersam när det stod i manualen att den skulle kopplas direkt på pannan...
Min ackumulatortank har tre uttag för sensorer. Vattnet från laddomaten kommer in i tanken från ett rör i toppen av tanken. Är det bättre att flytta sensorn till det övre uttaget istället? Vet inte var varmvattenslingan sitter men det måste väl vara i toppen av tanken?
Min ackumulatortank har tre uttag för sensorer. Vattnet från laddomaten kommer in i tanken från ett rör i toppen av tanken. Är det bättre att flytta sensorn till det övre uttaget istället? Vet inte var varmvattenslingan sitter men det måste väl vara i toppen av tanken?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Placering extern temperaturgivare Viking Bio 200?
Varmvattenslingan sitter i tankens övre del.
Om du gillar att duscha kallt tills brännaren behagar starta och ladda upp tanken, så kan det vara en god idé att placera givaren i toppen.
Vi som vill duscha varmt, sätter givaren i mitten under slingan.
Om du gillar att duscha kallt tills brännaren behagar starta och ladda upp tanken, så kan det vara en god idé att placera givaren i toppen.
Vi som vill duscha varmt, sätter givaren i mitten under slingan.

Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare