Jag har en Minishunt mellan ackumulatortanken och radiatorkretsen, samt en cirkulationspump före och en efter shunten.
När det var svinkallt tidigare i vinter och jag samtidigt stängde av pannan för uraskning, och hela systemet då gick ner i temperatur, märkte jag ett sörplande ljud från efter-cirkpumpen.
Har också märkt av att ett element på övervåningen har behövts luftas.
Det är inget läckage från cirkpumpen, varför jag tror att luften kommer från Minishunten.
Jag vet inte hur den är konstruerad riktigt, men här kanske finns någon som vet?
Här är produkten, men min shunt har förmodligen många år på nacken...
https://www.shuntab.se/uploaded_files/b ... 1028111534
Går detta att åtgärda? Eller ska man byta shunt?
Som sagt ingen panik, då felet bara uppstår när shunten öppnar max.
Har en Danfoss-styrning av shuntvredet med en utegivare och en utloppsgivare i radiatorkretsen.
Minishunt som eventuellt suger luft
Minishunt som eventuellt suger luft
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Minishunt som eventuellt suger luft
Några frågor för att klargöra hur det är kopplat i ditt pannrum.
- Vilket utförande har shunten? Finns ju 6 varianter med varierande funktion.
- Sitter cirkulationspumpen till radiatorerna i shuntens utgående (översta) ledning eller i ingående (nedersta) ledning?
- Försörjer cirkulationspumpen mellan ackumulatorn och shunten någon annan shunt t.ex. golvvärme?
- Långt avstånd mellan tank och shunt?
- Slutet expansionskärl eller ett öppet på vinden?
- Vilket utförande har shunten? Finns ju 6 varianter med varierande funktion.
- Sitter cirkulationspumpen till radiatorerna i shuntens utgående (översta) ledning eller i ingående (nedersta) ledning?
- Försörjer cirkulationspumpen mellan ackumulatorn och shunten någon annan shunt t.ex. golvvärme?
- Långt avstånd mellan tank och shunt?
- Slutet expansionskärl eller ett öppet på vinden?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare