Utmatningsskruven från bulkförrådet får jag inte fram någon ström till.
Det vart "soppatorsk" så skruven körde troligen ganska länge.
Har mätt upp att jag har ström på ingående plintar i styrningen
Däremot så har jag ingen ström till motorn, som fungerar bra om jag direktkopplar den.
kan jag felsöka detta vidare eller är styrningen bränd
Ingen ström till matnings skruv
Ingen ström till matnings skruv
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Ingen ström till matnings skruv
Styrningen har en säkerhetsfunktion som tillåter motorn att gå i 8 minuter kontinuerligt.
Spärren återställs genom att bryta strömmen och åter koppla in den, s.k. norsk reset.
Spärren återställs genom att bryta strömmen och åter koppla in den, s.k. norsk reset.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Ingen ström till matnings skruv
Tack stegatorparn!
Att det fanns en säkerhetsfunktion för att hindra skruven att gå för för länge , hade jag koll på.. men fick för mig att den satt i motorn
Hade jag tänkt till lite så borde jag själv ha kommit på att den givetvis borde sitta i styrningen.
Men nu fungerar det igen...
Tack för hjälpen
Att det fanns en säkerhetsfunktion för att hindra skruven att gå för för länge , hade jag koll på.. men fick för mig att den satt i motorn

Hade jag tänkt till lite så borde jag själv ha kommit på att den givetvis borde sitta i styrningen.
Men nu fungerar det igen...

Tack för hjälpen
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd